Norma CEI 23-51 e corrente di corto circuito
Ciao a tutti,
ipotizziamo di avere tra le mani una carpenteria per quadro elettrico certificata per sia per i centralini a Norma CEI 23-51 che per i quadri soggetti alle CEI EN 61439.
Per rientrare nella CEI 23-51, oltre ai vari requisiti da soddisfare, la corrente di c.to c.to deve essere inferiore a 10 kA, oppure 15 kA in presenza di un dispositivo generale limitatore.
La domanda è: il dispositivo generale deve essere esterno o può essere identificato nel generale del quadro che si vuole far rientrare nella CEI 23-51?
Giusto per fare un esempio: ipotizziamo di avere un quadro di distribuzione alimentato da un power center, la corrente di corto all'ingresso del quadro è 17 kA e decido di installare come generale del quadro un sezionatore fusibilato o un interruttore limitatore, così da ridurre a meno di 15 kA la corrente di c.to c.to. Un quadro del genere può essere certificato come rispondente alla CEI 23-51?
Giacomo
ipotizziamo di avere tra le mani una carpenteria per quadro elettrico certificata per sia per i centralini a Norma CEI 23-51 che per i quadri soggetti alle CEI EN 61439.
Per rientrare nella CEI 23-51, oltre ai vari requisiti da soddisfare, la corrente di c.to c.to deve essere inferiore a 10 kA, oppure 15 kA in presenza di un dispositivo generale limitatore.
La domanda è: il dispositivo generale deve essere esterno o può essere identificato nel generale del quadro che si vuole far rientrare nella CEI 23-51?
Giusto per fare un esempio: ipotizziamo di avere un quadro di distribuzione alimentato da un power center, la corrente di corto all'ingresso del quadro è 17 kA e decido di installare come generale del quadro un sezionatore fusibilato o un interruttore limitatore, così da ridurre a meno di 15 kA la corrente di c.to c.to. Un quadro del genere può essere certificato come rispondente alla CEI 23-51?
Giacomo