Pagina 1 di 1

Protezione ma non interruzione secondaria trafo

MessaggioInviato: 31 gen 2017, 15:22
da ssormanni
Salve a tutti,
ho un trasformatore di isolamento da 40kVA 400/690V al quale per motivi economici volevo inserire sul secondario soltanto dei fusibili per la protezione del cavo, ma non volevo interrompere tramite interruttore o sezionatore il secondario. Ovviamente sul primario ho un interruttore che mi permette di staccare l'energia.
La mia domanda è se devo inserire comunque un interruttore/sezionatore oppure devo solo proteggere il cavo.

L'installazione è temporanea e non definitiva

grazie

Re: Protezione ma non interruzine secondaria trafo

MessaggioInviato: 31 gen 2017, 15:38
da guzz
da quello che so va protetto anche il secondario, oltre al primario.

i fusibili non sono idonei per proteggere sia il cavo che il secondario?

Re: Protezione ma non interruzine secondaria trafo

MessaggioInviato: 31 gen 2017, 16:43
da MASSIMO-G
Per quella potenza i fusibili immagino che siano su basi NH00 , i fusibili proteggono , per sezionare apri il dispositivo di protezione e sezionamento al primario

Re: Protezione ma non interruzione secondaria trafo

MessaggioInviato: 31 gen 2017, 17:56
da ssormanni
si Massimo, i fusibili ti confermo saranno NH00. Quello che mi premeva era se ero obbligato a sezionare oltre che proteggere.

Re: Protezione ma non interruzione secondaria trafo

MessaggioInviato: 31 gen 2017, 19:05
da MASSIMO-G
Se vuoi sezionare puoi aprire al primario, facendolo al primario automaticamente lo fai anche al secondario