Sistemi TT

MessaggioInviato: 31 gen 2017, 22:38
da jhonny
Sono nella seguente situazione:

- Sistema TT
- Quadro di bassa tensione ubicato in una banchina di una stazione ferroviaria alimentata in bassa tensione dall'ente distributore in bt
- Interruttore differenziale da 0,03A sull'arrivo del quadro di bassa tensione (utente)
- Nella banchina dove è presente il quadro di bassa tensione è presente una maglia di terra a cui il quadro di bassa tensione è collegato
- Il quadro di bassa tensione deve alimentare un carico elettrico ubicato a 200m di distanza.

Mi chiedo: tale apparecchiatura terminale ubicata al di fuori della maglia di terra del mio impianto bt come deve essere collegata e come deve essere protetta?

Grazie mille

Re: Sistemi TT

MessaggioInviato: 31 gen 2017, 23:01
da CarloCoriolano
Se ho capito bene l'esposizione, il problema non c'è. il fatto che il carico sia distante 200 m dal quadretto, e dall'eventuale dispersore, non significa che non vi sia una messa a terra.

Re: Sistemi TT

MessaggioInviato: 1 feb 2017, 10:24
da Mike
jhonny ha scritto:Mi chiedo: tale apparecchiatura terminale ubicata al di fuori della maglia di terra del mio impianto bt come deve essere collegata e come deve essere protetta?

L'apparecchiatura terminale è collegata a terra tramite il conduttore di protezione PE del circuito di alimentazione, almeno che non sia un'apparecchiatura dichiarata a doppio isolamento.