Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 21 feb 2017, 18:23
da BomberLory
Buongiorno,

qualcuno mi spiega BENE a cosa serve il relè F25 di sincronismo, si può utilizzare anche su MCC?

Re: Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 21 feb 2017, 19:18
da MarcoD
Certo, funziona anche sul motore in corto circuito sincronizzando la supercazzola scappellata a destra.

Re: Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 22 feb 2017, 18:46
da admin
BomberLory ha scritto:qualcuno mi spiega BENE

Qui i partecipanti cercano di spiegare come possono. Il BENE, in maiuscolo per giunta, mette in soggezione.

Sincronizzare due generatori in corrente alternata significa fare in modo che essi presentino la stessa tensione in frequenza, modulo e fase, nonché che la sequenza delle fasi sia la medesima.
Il relè con codice 25 ( ANSI/IEE C37.2) è un dispositivo di sincronizzazione. Serve per l'automatica messa in parallelo dei generatori in c.a. ed Interviene quando frequenza, angolo di fase e tensione dei due generatori sono entro i limiti stabiliti di uguaglianza per chiudere l'interruttore di parallelo.
Non è necessario nelle macchine in corrente continua dove non c'è alcuna fase o frequenza da controllare.

Re: Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 22 feb 2017, 19:08
da attilio
Foto UtenteMarcoD ha scritto:Certo, funziona anche sul motore in corto circuito

tu dici sia motore in cortocircuito MCC?

Foto Utenteadmin ipotizza motore in corrente continua e probabilmente ci ha preso

io pensavo volesse sincronizzare l'apertura dei cassetti MCC? :?

Re: Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 22 feb 2017, 20:21
da MarcoD
Ero indispettito dalla domanda per me poco chiara. Ma forse sono l'unico che non conosce il relè F25 :oops: :-)

Re: Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 22 feb 2017, 21:07
da DarioDT
MarcoD ha scritto:Ero indispettito dalla domanda per me poco chiara.

La domanda è poco chiara!
Dario

Re: Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 22 feb 2017, 23:09
da magoxax
...sono l'unico che non conosce il relè F25...

Foto UtenteMarcoD, sono numeri che identificano le protezioni elettriche (tipo la protezione 50-51-51N delle celle di MT)
Puoi averne un assaggio in questo articolo di Admin

Re: Relè di sincronismo 25

MessaggioInviato: 23 feb 2017, 9:54
da Brugio
BomberLory ha scritto:.. a cosa serve il relè F25 di sincronismo, si può utilizzare anche su MCC?


Potresti spiegarci meglio la tua situazione, sicuramente possiamo aiutarti meglio.

Io per MCC intendo i quadri Motor Control Center dove di solito (per quello che ho visto nella mia esperienza) c'è un solo arrivo linea e tante partenze motori.

Il relè F25 l'ho trovato solamente su quadri PC (Power Center) alimentati da due arrivi differenti che alimentavano due semisbarre separate da un congiuntore aperto.
Il relè F25 era utilizzato per chiudere il congiuntore e mettere le due sbarre in parallelo.
Dopodichè si apriva uno dei due interruttori a monte (magari per fare manutenzione alle apparecchiature a monte). In questo modo si evita interruzione di servizio su una semisbarra.