Pagina 1 di 1

Quadro in tensione

MessaggioInviato: 24 feb 2017, 8:19
da Enaipluca
Secondo le norme vigenti è obbligatorio avere sulla porta di un quadro un sezionatore rotativo od un blocco porta in maniera tale da far si che per aprire un quadro bisogna togliere tensione? Mi sembra di ricordare che era sufficiente avere dentro il quadro un IP2 ,ne avevate già parlato in passato però non riesco più a trovare questa discussione vi ringrazio per le risposte

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 24 feb 2017, 13:42
da attilio
mi faccio delle domande

D: chi è che il preposto ad aprire un quadro elettrico?
R: l'elettricista/manutentore

D: costui si presume abbia adeguata conoscenza dei rischi di aprire un quadro in tensione?
R: Sì, altrimenti cambia lavoro

D: l'ambiente di installazione influenza tale prerogativa/necessità?
R: in parte sì, uno stabilimento industriale o una scuola hanno diverse figure e soggetti coinvolti

D: e supponendo che in una scuola un ragazzo apra il quadro senza aver manovrato il bloccoporta?
R: a prescindere dalla non "abilitazione" a svolgere tale manovra, si è ritenuto accettabile dotare la porta del quadro di chiusura meccanica, ovvero non apribile senza chiavi o attrezzi specifici

D: e se tale persona forza la chisurua e [..]
R: se uno vuole aprire un quadro e vuole ammazzarsi lo fa con bloccoporta o senza! :evil:



che poi è un classico che manovri il bloccoporta apri il quadro e la prima cosa che fai subito è ficcare il cacciavite nell'innesto del rinvio e ridare tensione!

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 24 feb 2017, 14:42
da Goofy
attilio ha scritto:che poi è un classico che manovri il bloccoporta apri il quadro e la prima cosa che fai subito è ficcare il cacciavite nell'innesto del rinvio e ridare tensione!


Chi ti ha insegnato il mio trucco?

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 25 feb 2017, 0:14
da MassimoB
attilio ha scritto:mi faccio delle domande


Ecco Foto Utenteattilio è li il problema... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

A farsi troppe domande poi si rischia di usare il cervello e non tutti ne hanno voglia o riescono O_/

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 25 feb 2017, 0:20
da MassimoB
Purtroppo è più facile abituarsi ad una discesa piuttosto che ad una salita, richiede meno sforzo.

Max Confucio Benenati :mrgreen:

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 25 feb 2017, 10:22
da iosolo35
Tempo fa il responsabile della sicurezza di un gruppo industriale che ha fabbriche in Germania in Austria ed in Italia mi ha chiesto come mai in Italia i quadri macchine hanno il blocco porta o l'interruttore esterno ed in Germania ed in Austria no? gli ho risposto all'esterno di tutti questi quadri c'è sempre il cartello divieto d'apertura alle persone non autorizzate solo che in Austria in Germania le persone lo leggono e lo mettono in pratica in Italia……… siamo in Italia

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 25 feb 2017, 16:57
da attilio
Goofy ha scritto:Chi ti ha insegnato il mio trucco?

trucco? ma va... in stabilimento era anche contemplato nelle procedure tecniche :mrgreen:

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 25 feb 2017, 22:18
da mir
Enaipluca ha scritto:Secondo le norme vigenti è obbligatorio avere sulla porta di un quadro un sezionatore rotativo od un blocco porta in maniera tale da far si che per aprire un quadro bisogna togliere tensione? ...


Concordo con quanto affermato da Foto UtenteGuerra in [7] in questo thread. :
Guerra ha scritto:Le protezioni e gli accorgimenti per rendere sicura una operazione o quant'altro non sono qualcosa di assoluto; devono essere il risultato di una valutazione ed analisi dei rischi.

Re: Quadro in tensione

MessaggioInviato: 16 mar 2017, 9:19
da Enaipluca
Grazie per le informazioni