Pagina 1 di 1

Interruttore trifase linea monofase

MessaggioInviato: 27 feb 2017, 11:33
da Generalsolar
Buongiorno a tutti,

ho un piccolo dubbio normativo. Una piccola attività ha preso in affitto un locale commerciale dove in precedenza vi era una fornitura trifase, ma adesso è stata modificata in monofase. L'interruttore generale "luci" è un magnetotermico da 4P che l'elettricista ha ponticellato al suo ingresso.
Vorrei sapere quindi se secondo voi è necessario sostituire questo interruttore con uno da 2 poli eliminando i ponticelli o lasciare l'interruttore ponticellato da 4 poli.

Grazie

Re: Interruttore trifase linea monofase

MessaggioInviato: 27 feb 2017, 11:35
da Danielex
Non serve ponticellarlo, usa la fase che ti serve e punto.

Se fosse anche differenziale devi utilizzare la fase che permette il funzionamento del circuito di prova (trovi info sul datasheet).

Re: Interruttore trifase linea monofase

MessaggioInviato: 27 feb 2017, 11:42
da Generalsolar
Ciao Danielex, grazie.
Il problema nasce dal fatto che l'interruttore alimenta una blindoluce trifase. E il committente vorrebbe evitare di sostituire il tutto. Elettricamente credo che vada bene perché ogni polo risulterebbe protetto.

Re: Interruttore trifase linea monofase

MessaggioInviato: 27 feb 2017, 18:53
da elettro
Creod anche io di sì

Re: Interruttore trifase linea monofase

MessaggioInviato: 27 feb 2017, 20:19
da attilio
Generalsolar ha scritto:ho un piccolo dubbio normativo

a me pare un dubbio tecnico

se [e solo se] tecnicamente hai verificato che la conduttura è giustamente protetta, chi e perché dovrebbe contestarti cosa?