elettro ha scritto:Domanda: Se il quadro elettrico generale di alimetazione - certificato dal costruttore di settore e posato dalla ditta che ha eseguito l'impianto - viene modificato nella struttura dal manutentore della azienda, la certificazione ed il progetto dell'impianto che fine fanno da un punto di vista legale..?
Dipende dalla modifica. Se la modifica è la sostituzione di un dispositivo con un altro analogo, si tratta di manutenzione straordinaria, nulla cambia della certificazione esistente e chi ha eseguito l'intervento se ne assume la responsabilità.
Se devi aggiungere interruttori (ampliamento) ed il quadro è predisposto per questo, perché hai degli spazi modulari liberi, allora ricadi nel caso precedente per quanto riguarda il quadro ma rientri nell'obbligo di progetto per i nuovi circuti installati sull'impianto.
Se devi modificare il quadro perché per esempio devi aggiungere delle sbarre e dei scatolati, allora devi rifare completamente l'iter CE del quadro elettrico, oltre all'obbligo di progetto per i nuovi circuiti installati.