Pagina 1 di 1

Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 1 mar 2017, 13:11
da Mariopan
Sono Mario e sono un perito responsabile della manutenzione elettrica elettronica e meccanica dentro una fabbrica vi ringrazio per avermi accettato dentro ElectroYou volevo chiedere se i nostri manutentori degli impianti elettrici possono rifare un quadro elettrico nel nostro stabilimento o se per forza dobbiamo affidarci ad una impresa elettrica esterna

Re: Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 1 mar 2017, 15:19
da iosolo35
Se modifichi un quadro elettrico sei il responsabile di quelle modifiche (il costruttore originale rimane responsbile di ciò che ha certificato in passato), non serve che questo lavoro venga certificato con la dichiarazione di conformità ai sensi del d.m.37/08 ma basta una dichiarazione a regola d'arte delle modifiche che chiaramente non devono compromettere la sicurezza.....Diverso è il discorso del collegamento del quadro poiché se devi modificare l'impianto a valle dello stesso chiaramente dovrai rivolgerti ad una ditta che possieda i requisiti ai sensi del d.m.37/08

Re: Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 1 mar 2017, 15:27
da Mike
Bisogna distinguere tra:
1. quadro elettrico di distribuzione elettrica
2. quadro elettrico macchina

Nel caso 1. per modifiche e rifacimento del quadro elettrico in se non sei soggetto al DM 37/08 e quindi possono farle chiunque, ma attenzione, dipende dalle modifiche che vengono fatte.

Nel caso 2. non rientri nel DM 37/08 ma nelle direttive applicabili (Direttiva BT, EMC e direttiva macchine), dipende dalle modifiche, se non assimilabili a manutenzione straordinaria va rifatta la procedura di marcatura CE; questi interventi li può fare chiunque.

Re: Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 1 mar 2017, 15:37
da iosolo35
Concordo con Foto UtenteMike, per quanto concerne il caso 2 è comunque molto difficile definire se su una macchina le modifiche sono sostanziali o non sostanziali e quindi decidere se si debba o meno rimarcare CE la macchina

Re: Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 1 mar 2017, 21:12
da elettro
Domanda: Se il quadro elettrico generale di alimetazione - certificato dal costruttore di settore e posato dalla ditta che ha eseguito l'impianto - viene modificato nella struttura dal manutentore della azienda, la certificazione ed il progetto dell'impianto che fine fanno da un punto di vista legale..?

Re: Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 1 mar 2017, 21:48
da Mike
elettro ha scritto:Domanda: Se il quadro elettrico generale di alimetazione - certificato dal costruttore di settore e posato dalla ditta che ha eseguito l'impianto - viene modificato nella struttura dal manutentore della azienda, la certificazione ed il progetto dell'impianto che fine fanno da un punto di vista legale..?


Dipende dalla modifica. Se la modifica è la sostituzione di un dispositivo con un altro analogo, si tratta di manutenzione straordinaria, nulla cambia della certificazione esistente e chi ha eseguito l'intervento se ne assume la responsabilità.
Se devi aggiungere interruttori (ampliamento) ed il quadro è predisposto per questo, perché hai degli spazi modulari liberi, allora ricadi nel caso precedente per quanto riguarda il quadro ma rientri nell'obbligo di progetto per i nuovi circuti installati sull'impianto.
Se devi modificare il quadro perché per esempio devi aggiungere delle sbarre e dei scatolati, allora devi rifare completamente l'iter CE del quadro elettrico, oltre all'obbligo di progetto per i nuovi circuiti installati.

Re: Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 2 mar 2017, 8:35
da Mariopan
Non so come ringraziarvi mi avete risolto un grosso problema poiché la ditta esterna ed il loro progettista mi hanno detto che tutti questi tipi di lavori sui quadri devono essere sempre certificati con una dichiarazione di conformità

Re: Rifare quadro elettrico

MessaggioInviato: 2 mar 2017, 11:04
da iosolo35
:D