Pagina 1 di 1

Distribuzione in controsoffitto ispezionabile

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 10:35
da atomorama
Ciao,
per un albergo devo disegnare una distribuzione in controsoffitto ispezionabile (altezza netta 13 cm) di luci ed impianti speciali.

La mia idea era quella di fare corrugati fissati al soffitto con fascette e cordini interni (per l'antincendio cavo FTG10M1 tipo).

Alternativamente mi servirebbe una canalina abbastanza piccola in modo che sia agevole infilare le mani togliendo il coperchio (pensavo ad una 100x40 mm tipo).

Buttare cavi tipo FROR in controsoffitto non mi piace e vorrei evitarlo.

Le alte sfere del mio studio vogliono una distribuzione con tubo rigido (tipo quello a vista).


Voi come fareste? Contate che si tratta di corridoio di lunghezza massima 20 m. (Probabilmente farò il tubo rigido, ma non sono convinto)


Grazie

O_/

Re: Distribuzione in controsoffitto ispezionabile

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 11:47
da gabrisav
Da istallatore, la canaletta è più veloce da posare, 4 tasselli con vite per canaletta e via alla prossima, di contro, il tubo rigido con una buon diametro ti facilita la l'infilaggio dei cavi senza dover scoperchiare il controsoffitto ogni due metri per mettere o togliere il coperchio della canaletta

Re: Distribuzione in controsoffitto ispezionabile

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 12:34
da atomorama
gabrisav ha scritto:Da istallatore, la canaletta è più veloce da posare, 4 tasselli con vite per canaletta e via alla prossima, di contro, il tubo rigido con una buon diametro ti facilita la l'infilaggio dei cavi senza dover scoperchiare il controsoffitto ogni due metri per mettere o togliere il coperchio della canaletta


Grazie,
il canale lo staffi al soffitto o lateralmente?

E per la soluzione con i corrugati fascettati al soffitto mai fatto? (mi sembra la soluzione più economica)

Saluti

Re: Distribuzione in controsoffitto ispezionabile

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 12:55
da paolo a m
Perché non una passerella in filo d'acciaio?

Re: Distribuzione in controsoffitto ispezionabile

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 14:06
da Danielex
Anch'io voto per la passerella e cavi con guiana.

Per esperienza alla fine finisco sempre lì.
Quando prevedo tubo rigido e cordine l'installatore puntualmente mi chiede di usare FROR e passerella a filo (posa molto molto più facile e veloce).

Re: Distribuzione in controsoffitto ispezionabile

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 17:12
da Marco18
Danielex ha scritto:Anch'io voto per la passerella e cavi con guiana.

Per esperienza alla fine finisco sempre lì.
Quando prevedo tubo rigido e cordine l'installatore puntualmente mi chiede di usare FROR e passerella a filo (posa molto molto più facile e veloce).

quoto quanto detto a meno che ci siano normative che impediscono di usare il FROR in quella situazione..
ps canala, escludendo problemi di spazi, preferisco con staffaggio alla parete e non controsoffitto, per il semplice motivo di semplicità di infilaggio cavi.

Re: Distribuzione in controsoffitto ispezionabile

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 18:55
da atomorama