Pagina 1 di 1

DIspositivo generale

MessaggioInviato: 11 mar 2017, 18:41
da matteomartinucci
Ciao devo redigere una DIRI per un vecchio impianto elettrico di un capannone che presenta la protezione generale indicata nella foto.
Chiedo secondo voi se il dispositivo può essere considerato a norma VVF (il capannoNE non è soggetto a controllo VVF)o se è necessario introdurre un circuito cDI sgancio a bobina a lancio di corrente sulla/e protezione/i generale secondo quanto riportato nelle recenti normative.
Grazie.

Re: DIspositivo generale

MessaggioInviato: 12 mar 2017, 2:06
da Mike
Se non è soggetto al controllo dei VV.F. non capisco a cosa serva quell'interruttore generale. Ad ogni modo per rispettare le caratteristiche richieste, deve essere un comando onnipolare in posizione segnalata e accessibile, che con una sola manovra tolga tensione a tutti gli impianti elettrici con l'eccezione dei circuiti di sicurezza.

Re: DIspositivo generale

MessaggioInviato: 12 mar 2017, 12:54
da Goofy
Mike ha scritto:Se non è soggetto al controllo dei VV.F. non capisco a cosa serva quell'interruttore generale.


... ha esattamente la stessa identica funzione che ha nelle attività soggette.

Re: DIspositivo generale

MessaggioInviato: 13 mar 2017, 9:54
da Mike
Goofy ha scritto:... ha esattamente la stessa identica funzione che ha nelle attività soggette.


:mrgreen: