Buongiorno, sempre con riferimento all'inserzione di trasformatori su gruppi elettrogeni vorrei un vostro parere riguardo la necessità di seguito descritta:
si deve valutare la possibilità di alimentare un sistema costituito da trasformatore 750kVA 20/0,72kV +VFD+motore 450kW, attualmente alimentato a 20kV, con un gruppo elettrogeno 400V 900kVA mediante un trasformatore elevatore 0,4/20kV da 800kVA (da acquistare).
Anche se, come dice Andrea, avviamo il gruppo elettrogeno rigidamente connesso al trasformatore da 800kVA e supponiamo di riuscire a magnetizzarlo, mi resta il dubbio se poi chiudendo a gradino il trasformatore da 750kVA del sistema questo riesca a magnetizzarsi.
Che ne pensate?
Soluzioni alternative?
Grazie!
si deve valutare la possibilità di alimentare un sistema costituito da trasformatore 750kVA 20/0,72kV +VFD+motore 450kW, attualmente alimentato a 20kV, con un gruppo elettrogeno 400V 900kVA mediante un trasformatore elevatore 0,4/20kV da 800kVA (da acquistare).
Anche se, come dice Andrea, avviamo il gruppo elettrogeno rigidamente connesso al trasformatore da 800kVA e supponiamo di riuscire a magnetizzarlo, mi resta il dubbio se poi chiudendo a gradino il trasformatore da 750kVA del sistema questo riesca a magnetizzarsi.
Che ne pensate?
Soluzioni alternative?