Buongiorno, avrei bisogno di due chiarimenti
1)All'interno del locale w.c. medico di un reparto di degenza (casa riposo/rsa) è installata una vasca come da immagine allegata, con alimentazione elettrica, certificata CE, conforme alla Norma EN 60601-1, Classe 1, apparecchio con parti applicate tipo B. Per il locale in questione si appplica la Sezione 701 della Norma CEI 64-8 o la Sezione 710 (locali di gruppo 1)?
2) All'interno delle camere di degenza sono presenti dei letti motorizzati con materasso antidecubito (non del tipo ad aria con compressore) e occasionamente sono utilizzati apparecchi elettromedicali (ECG). Si deve realizzare il nodo all'interno della camera come previsto per i locali di gruppo 1 o può essere classificato di gruppo O?

Re: Quesito locali medici di gruppo 1.

MessaggioInviato: 17 mar 2017, 19:42
da paolo a m
1.
A mio avviso si applica semplicemente la sezione 701, locali contenenti bagni e docce.

2.
La decisione va presa in accordo con il personale medico:
710.PNG
710.PNG (9.79 KiB) Osservato 3579 volte