Alimentazione pulsante di sgancio

Inviato:
21 mar 2017, 11:28
da pibo
Buongiorno, una semplice domanda.
La linea che alimenta il pulsante di sgancio dell'energia elettrica deve essere derivata a monte o a valle dell'int.generale dell'attività?
grazie.
Re: Alimentazione pulsante di sgancio

Inviato:
21 mar 2017, 13:11
da crit
A valle
Re: Alimentazione pulsante di sgancio

Inviato:
21 mar 2017, 13:54
da iosolo35
Dal punto di vista normativo non trovo nessun punto dove venga specificato questo particolare.....consiglio comunque di usare il sistema a minima tensione
Re: Alimentazione pulsante di sgancio

Inviato:
21 mar 2017, 14:43
da Mike
Normalmente a valle. Può essere anche a monte ma allora devi valutare il rischio di avere il circuito di sgancio in tensione e trovare una soluzione.