Pagina 1 di 3

problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 18:19
da skaia
Ciao a tutti! Volevo chiedere un'informazione riguardo un gruppo di continuità a 220 V da 1000 VA che ho installato. Tutte le volte che uso il flessibile mi si spegne e di conseguenza anche il PC che vi é attaccato. Ho provato anche a cambiare linea di alimentazione ma lo fa lo stesso. Qualcuno ha qualche consiglio?

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 18:28
da mir
skaia ha scritto: Tutte le volte che uso il flessibile ...

Perdona ma non ti seguo, cosa intendi con "flessibile"?

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 18:33
da attilio
il flessibile (il flex immagino) è costituito da un motore elettrico che in fase di avviamento ha un picco di assorbimento (corrente di spunto) che l'UPS da 1000 VA evidentemente non riesce a compensare andando di conseguenza off-line

soluzioni non ne vedo molte, se non orientarsi su un UPS di potenza maggiore, o che comunque abbia una capacità superiore di erogazione di corrente nei transitori di spunto induttivi

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 18:35
da andreandrea
C'è proprio bisogno che il flessibile sia alimentato da UPS?
Di solito le utenze privilegiate sono di tipo diverso.
Io lo collegherei ad una presa normale.

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 18:44
da Danielex
Se per "flessibile" intendi una smerigliatrice angolare, e se l'hai collegato ad una presa sotto UPS direi che è piuttosto ovvio che si spenga.

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 18:46
da mir
:-k ..a quanto pare sono l'unico a non conoscere, la smerigliatrice con il termine "flessibile".. :D ; se è così non posso che concordare con le osservazioni precedenti : spunto, elevato assorbimento, e perché utilizzare proprio un UPS per una smerigliatrice..alias frullino '.. :D

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 19:06
da skaia
L'UPS alimenta un PC. Ma quando uso il flessibile, flex, smerigliatrice attaccandomi sotto ad un'altra presa di corrente mi si spegne l'UPS.

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 19:08
da skaia
Tra l'altro questo scherzo me lo fa da poco tempo. Prima non ho mai avuto problemi di questo genere.

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 19:16
da mir
skaia ha scritto: ...attaccandomi sotto ad un'altra presa di corrente mi si spegne l'UPS.

ah.. ora è più chiaro, la smerigliatriche la colleghi in una delle prese di rete disponibili, e dopo un certo tempo si spegne l'UPS collegato sulla stessa rete (ma ad un'altra presa) giusto?
E da quando dici, è evidente il collegamento del difetto con l'utilizzo della smerigliatrice, e..
skaia ha scritto:Tra l'altro questo scherzo me lo fa da poco tempo.

io intanto darei una bella manutenzione alla smerigliatrice.. spazzole, collettore, collegamenti e soprattutto sostituirei il/i condensatori presenti nella smerigliatrice. ;-)

Re: problema con UPS

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 19:16
da attilio
prima l'ho dato per scontato ma meglio chiarire

il flex dove lo colleghi?
1- ad una presa a valle dell'UPS
2- ad una presa qualsiasi dell'impianto?

se sei nel caso 1, vale quanto ti ho già detto, magari anche per via delle batterie già invecchiate, la richiesta di potenza in spunto non è supportata dalla capacità dell'UPS che si disconnette

se sei nel caso 2, allora sembra che all'avviamento del flex, la caduta di tensione sull'impianto (prese) è tale da fare attivare l'UPS che però dovrebbe andare in isola e non fare spegnere il PC
a questo punto, ma sono sempre ipotesi, hai una c.d.t. eccedente quello che normalmente dovrebbe essere (da vedere dove risieda il problema) e un UPS con le batterie andate