Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 14:08
da crit
Salve
Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata a circa 30cm da una linea in media tensione esistente per un tratto abbastanza lungo circa 100m. Purtroppo al momento non ho altri dati sulla linea elettrica.
Il dubbio è se il campo magnetico della linea può generare sulla tubazione metallica delle correnti indotte e quindi creare fenomeni di corrosione.
So che il problema in CA è molto mimore rispetto alla continua ma non vuol dire che non esista.

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 15:13
da fpalone
salve Foto Utentecrit,
gli effetti delle correnti indotte sono valutati nella norma CEI EN 50443. Ti serviranno però dei dati di maggiore dettaglio.

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 15:31
da paolo a m
crit ha scritto:Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata

Deve essere per forza metallica? Oggi si usano ormai diffusamente e vantaggiosamente le tubazioni in polietilene (PE), in particolare proprio nel caso di interramento.

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 16:47
da crit
Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 17:09
da atomorama
crit ha scritto:Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)



Usate tubi da teleriscaldamento in PE (vedi REHAU), stai sicuro che problemi non ne hai

O_/

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 18:06
da EcoTan
Acqua (calda) e media tensione nello stesso scavo?

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 18:34
da crit
si ad una distanza minima di 30 cm

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 23 mar 2017, 22:56
da gabrisav
atomorama ha scritto:
Usate tubi da teleriscaldamento in PE (vedi REHAU), stai sicuro che problemi non ne hai

O_/


Se è il teleriscaldamento che penso io , vedi riscaldamento centralizzato come c'è a Brescia per il riscaldamento delle abitazioni , l'acqua , in inverno, nei tubi è a 120°C, praticamente è vapore.
Un tubo in PE si squalierebbe :D

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 24 mar 2017, 8:41
da atomorama
Non avendo i dati sul teleriscaldamento è difficile dare pareri; sul fatto che sia vapore poi non è detto, potrebbe essere acqua surriscaldata.

Re: Tubazione interrata e correnti indotte

MessaggioInviato: 24 mar 2017, 10:33
da crit
E' acqua e non vapore a una temperatura tra i 90 e i 95 °C. la Tubazione è metallica rivestita in PE ad alta intensità