Pagina 1 di 1

CEI 0-16 requisiti semplificati

MessaggioInviato: 10 apr 2017, 15:31
da carlone
Salve a tutti, volevo un vostro aiuto in merito ad un dubbio sulla CEI 0-16 e l'applicazione dei requisiti semplificati. Nell'edizione 2014 al paragrafo 8.6 vengono dettate le condizioni per poter rientrare nei requisiti semplificati, quindi una connessione con IMS+Fusibili che rispetta quelle condizioni, fatto un contratto di manutenzione ai sensi della CEI 0-15, può inviare la DIDA senza installare nulla rispetto a quello che già ha.

Ma lo stesso discorso vale anche se come DG al posto di IMS+Fusibili l'utente tiene un VOR? Oppure nel caso in cui il DG sia un VOR non è possibile accedere ai requisiti semplificati?

Grazie anticipatamente per il vostro aiuto.

Re: CEI 0-16 requisiti semplificati

MessaggioInviato: 10 apr 2017, 16:52
da gioca21
Secondo TNE, e direi anche secondo logica, è possibile.

Re: CEI 0-16 requisiti semplificati

MessaggioInviato: 10 apr 2017, 16:59
da carlone
Grazie Gioca21.