Tipo di Posa
Buongiorno ragazzi, vengo alla mia domanda....
Un albergo è costruito con setti portanti in prefabbricato avente cappotto interno ed esterno (ovviamente in mezzo c'è il calcestruzzo o quello che sia) e nella parte interna è rifinito con fogli di fibra di gesso.
Ci sono due cavedi con canali IP>=4X, posa Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali
sospesi 34a, ma nelle camere che il tubo è dietro al pannello di fibra di gesso che posa è?
Inoltre posti letto maggiore di 25 luogo marcio di tipo A.Secondo la CEI 64-8/7 art. 751.04.3 la norma impone di valutare il rischio nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi.In queste strutture il rischio è in genere elevato e diventa necessario il ricorso a cavi a bassa emissione di fumi gas e corrosivi.
Secondo Guida Blu 12 per le condutture incassate (cavi in tubi sottotraccia) o cavi in tubi metallici o canali metallici con grado >=IP4x è trascurabile.
Da qui la mia necessità di capire il tipo di posa all' interno della camera e per evitare di usare cavi LSOH se posso considerare di mettere tubi metallici dietro il pannello di fibra di gesso quindi IP>=4X ed in questo caso sapere che tipo di posa è?
Grazie
Un albergo è costruito con setti portanti in prefabbricato avente cappotto interno ed esterno (ovviamente in mezzo c'è il calcestruzzo o quello che sia) e nella parte interna è rifinito con fogli di fibra di gesso.
Ci sono due cavedi con canali IP>=4X, posa Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali
sospesi 34a, ma nelle camere che il tubo è dietro al pannello di fibra di gesso che posa è?
Inoltre posti letto maggiore di 25 luogo marcio di tipo A.Secondo la CEI 64-8/7 art. 751.04.3 la norma impone di valutare il rischio nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi.In queste strutture il rischio è in genere elevato e diventa necessario il ricorso a cavi a bassa emissione di fumi gas e corrosivi.
Secondo Guida Blu 12 per le condutture incassate (cavi in tubi sottotraccia) o cavi in tubi metallici o canali metallici con grado >=IP4x è trascurabile.
Da qui la mia necessità di capire il tipo di posa all' interno della camera e per evitare di usare cavi LSOH se posso considerare di mettere tubi metallici dietro il pannello di fibra di gesso quindi IP>=4X ed in questo caso sapere che tipo di posa è?
Grazie