Corrente Cortocircuito a fine linea

MessaggioInviato: 18 mag 2017, 11:37
da giorgio0088
Ciao ragazzi,

una domanda. In un sistema TN-S per linee senza differenziale la lunghezza massima del cavo deve tener conto anche della corrente di cortocircuito minima a fine linea per la protezione delle persone. Giusto?

Grazie

Re: Corrente Cortocircuito a fine linea

MessaggioInviato: 18 mag 2017, 12:45
da andreandrea
Sì.

Re: Corrente Cortocircuito a fine linea

MessaggioInviato: 18 mag 2017, 14:22
da giorgio0088
andreandrea ha scritto:Sì.


Grazie!

Re: Corrente Cortocircuito a fine linea

MessaggioInviato: 18 mag 2017, 17:58
da andreandrea
Prego, figurati...
In particolare a te interesserà l'entità della corrente di guasto verso verso terra, così da verificare l'intervento delle protezioni.
I tempi, come probabilmente sai, sono indicati nella tabella 41A della CEI 64-8 e articoli seguenti.