DImensionare Magneto-Termico per PdC Daikin

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 12:13
da smilev
Buongiorno ragazzi ....
Come da titolo devo dimensionare un MT per PdC Daikin. Ora non riesco a capire per quale corrente la devo dimensionare. Allego file scheda tecnica
Le PdC in questione sono le 10 T,12 T e 20 T..... O_/

Re: DImensionare Magneto-Termico per PdC Daikin

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 12:56
da gabrisav
Di solito dimensiono il MT e la sezione dei conduttori in base alla portata del fusibile.

Re: DImensionare Magneto-Termico per PdC Daikin

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 15:31
da smilev
Grazie
allora considero una corrente di 25 A per la 10T, 32 A pr la 12T e 50 A per la 20 T.....?
Cioè prendo un interruttore >= a 25 A per la 10 T, >= 32 A per la 12 T ed ecc....?

Re: DImensionare Magneto-Termico per PdC Daikin

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 15:37
da atomorama
Senti il produttore: molto spesso richiedono un MT preciso (vedi Viessmann)

Re: DImensionare Magneto-Termico per PdC Daikin

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 15:54
da smilev
Okey grazie
Mi scocciava parlare con il venditore però mi sa che è l'unica strada.....