Pagina 1 di 1
capability impianto fovoltaico: questa sconosciuta

Inviato:
29 mag 2017, 19:22
da Claudio34
Me lo chiede enel per un'impianto che devo connettere in MT, ma non riesco a capire il concetto della capability, avete qualche link che me lo spiega perfavore?
Re: capability impianto fovoltaico: questa sconosciuta

Inviato:
30 mag 2017, 17:29
da e7o7
dato che l'argomento interessa anche me, ti segnalo 2 discussioni che ho trovato qui
viewtopic.php?t=45832viewtopic.php?t=51218
Re: capability impianto fovoltaico: questa sconosciuta

Inviato:
30 mag 2017, 19:05
da Claudio34
grazie 1000, per fare una cosa giusta ho risolto chiedendola al costruttore degli inverters, in allegato ciò che mi hanno inviato
Re: capability impianto fovoltaico: questa sconosciuta

Inviato:
31 mag 2017, 10:50
da e7o7
Claudio34 ha scritto:ho risolto chiedendola al costruttore degli inverters, in allegato ciò che mi hanno inviato
grazie, non ne ho mai chieste e viste... studierò...
Re: capability impianto fovoltaico: questa sconosciuta

Inviato:
31 mag 2017, 16:07
da Claudio34
ME lo diceva proprio un ingegnere enel per una connessione mt che sto facendo che va richiesta al produttore, se il produttore non te la da prendi spunto dalle curve presenti sulla cei 0-16