Frequente Intervento NV10P per UE>>
Inviato: 31 mag 2017, 17:26
Buona sera,
chiedo un vostro gentile confronto per comprendere il manifestarsi di questa situazione:
In un piccolo impianto FTV (28 kW ) collegato all'interno di una una rete privata MT (che ha un estensione di circa 3km in cavo MT) il THYTRONIC NV10P sul FTV segnala frequentemente (diciamo settimanalmente) interventi del DDI per Ue>>
Da quello che ricordo con la variabile Ue>> del THYTRONIC NV10P si ha l'intervento dopo il superamento della soglia 59N cioè la soglia della tensione omopolare ( dal rapporto della cassetta relè tale soglia è 5V ;25 s) .
Io concludo che in certi momenti non è equilibrata la terna delle tensioni MT, come quando ci sono delle situazioni in cui una delle fasi MT va a terra. ... ma è possibile che non ci siano altri eventi ? può essere dovuto alla fisiologica corrente capacitiva ? Quanto mi devo preoccupare...