SPI esterno per impianti di produzione

Inviato:
1 giu 2017, 12:11
da carlone
Secondo l'ultima pubblicazione CEI 0-21, per un impianto fotovoltaico il sistema di protezione di interfaccia può essere assolto dall'inverter se la potenza nominale è inferiore a 11,08 kW, chiedo vostra conferma sul dato.
Se la conferma risultasse essere positiva, qualcuno mi potrebbe aiutare ad individuare la data dalla quale è possibile utilizzare SPI interni all'inverter per potenze inferiori a 11,08 kW?
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Re: SPI esterno per impianti di produzione

Inviato:
5 giu 2017, 21:07
da Giovepluvio
Dall'entrata in vigore della delibera 786/2016/R/EEL (22/12/2016) a patto che l'inverter sia già certificato secondo l'ultima versione della CEI 0-21.
Re: SPI esterno per impianti di produzione

Inviato:
6 giu 2017, 14:43
da carlone
Grazie mille del chiarimento Giovepluvio,
un'ultima cosa, la data che bisogna tenere in considerazione, per vedere se obbligare o meno a tenere il SPI esterno, è quella in cui è stata inoltrata la domanda di connessione oppure quella in cui si farà la connessione alla rete?
Grazie ancora...
Re: SPI esterno per impianti di produzione

Inviato:
6 giu 2017, 19:56
da Giovepluvio
In genere è la data di connessione alla rete. Che pare anche l'opzione più ragionevole. Enel si regola così. Altri distributori però potrebbero dare interpretazioni differenti (capitato, ad esempio, con Hera)