Obbligatorierà protezione 67N

MessaggioInviato: 20 giu 2017, 22:03
da Contelao
Ciao,
oggi ci è arrivata la lettera da parte di e distribuzione con le tarature delle protezioni, e c'è anche la tartura della protezione 67N, questo indica che va messa o lo scrivono di prassi?

Sapevo che era obbligatoria solo se il tuo impianto MT aveva caratteristiche particolari....ma qui stiamo parlando di 3mt di cavo tra la cella e il trafo da 630.

Grazie

Re: Obbligatorierà protezione 67N

MessaggioInviato: 20 giu 2017, 22:39
da MASSIMO-G
Nel tuo caso non serve, il 67N è sempre presente nelle lettere di taratura ma va implementata solo nel caso serva effettivamente. Devi avere sviluppo di cavi molto importante, con tre metri non serve. È sufficiente il 51N

Re: Obbligatorierà protezione 67N

MessaggioInviato: 20 giu 2017, 22:44
da Contelao
grazie :ok: , mi era venuto un colpo :shock: :shock:

Re: Obbligatorierà protezione 67N

MessaggioInviato: 20 giu 2017, 22:46
da MASSIMO-G
Tranquillo, niente TV e complicazioni, per fortuna

Re: Obbligatorierà protezione 67N

MessaggioInviato: 22 giu 2017, 18:26
da Contelao
Domanda da neofita:
in caso di mancanza di media tensione dalla parte enel, il sepam con bobina a lancio di corrente apre l'interruttore?

Eventuale motorizzazione dell 'interruttore di media, carica solo le molle oppure fa tutta la catena e chiude in automatico l'interruttore?

GRazie

Re: Obbligatorierà protezione 67N

MessaggioInviato: 22 giu 2017, 19:05
da MASSIMO-G
Per gli ausiliari ci dovrebbe essere un UPS che li tiene alimentati anche in mancanza di rete, se c'è la bobina di apertura e basta (con data logger e accessorio del sepam MES114) anche in caso di mancanza tensione da UPS (magari scarico) l'interruttore non apre , invece se c'è montta la bobina di minima senza tensione ausiliaria l'interruttore sgancia

Il motore carica molle carica solo le molle (cosi non si caricano a mano, oppure cosi si puo comandare a distanza) ma in se non da nessun comando, ci sono gli appositi pulsanti di apertura e chiusura oppure i comando elettrici tramite bobina di apertura e chiusura per comandare le manovre dell'interruttore