MessaggioInviato: 22 giu 2017, 14:33
da angus
Ho partecipato ad un incontro organizzato da un grossista di materiale elettrico in merito ai cavi CPR.
È stato detto tanto riguardo alla normativa di prodotto, ma per quel che riguarda le applicazioni "impiantistiche" ho le idee più confuse di prima e vorrei condividere con voi alcuni dubbi.

Fermo restando che, per ragioni commerciali, i cavi non CPR spariranno e quindi si useranno solo quelli CPR:

1) La norma 64-8 V4 (che non ho ancora letto) dice espressamente che devono essere usati cavi CPR anche in "ambienti ordinari"?
Perché, ad esempio qui dicono che vale solo per i luogi ma.r.c.i.

2) il cavo FROR (che pare non essere interessato dal CPR), sarà quindi vietato per "posa fissa" all'interno di edifici?

Grazie

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 22 giu 2017, 14:59
da Mike
angus ha scritto:1) La norma 64-8 V4 (che non ho ancora letto) dice espressamente che devono essere usati cavi CPR anche in "ambienti ordinari"?

Ho letto di corsa ma non mi pare che sul link che hai segnalato dicano questo. Comunque, il campo di applicazione del CPR è chiaro: uso permanente in opere di ingegneria. Non c'è nessuna distinzione se a rischio incendio o meno.
angus ha scritto:2) il cavo FROR (che pare non essere interessato dal CPR), sarà quindi vietato per "posa fissa" all'interno di edifici?

Esatto.

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 22 giu 2017, 16:41
da angus
Mike ha scritto:Ho letto di corsa ma non mi pare che sul link che hai segnalato dicano questo.

Ops... :oops:
temo di essere stato io a leggere un po' veloce...
Mike ha scritto:Comunque, il campo di applicazione del CPR è chiaro: uso permanente in opere di ingegneria. Non c'è nessuna distinzione se a rischio incendio o meno.

infatti, ora mi torna tutto. :ok:

Per quanto riguarda il FROR, almeno per me, è una "novità"; nel senso che io l'ho sempre usato tranquillamente all'interno per posa fissa, così come indicato in qualsiasi scheda tecnica di qualsiasi produttore (che addirittura parla anche di ambiente umido).
Ci si potrà aspettare l'arrivo sul mercato di un "equivalente del FROR" in regola col CPR? O bisognerà cambiare le proprie abitudini e usare un comodissimo FG7 FG16, ad esempio, per collegare una lampada #-o ?

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 22 giu 2017, 17:42
da gabrisav
angus ha scritto:Ci si potrà aspettare l'arrivo sul mercato di un "equivalente del FROR" in regola col CPR? O bisognerà cambiare le proprie abitudini e usare un comodissimo FG7 FG16, ad esempio, per collegare una lampada #-o ?


Concordo pienamente il tuo pensiero :ok:

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 23 giu 2017, 14:47
da sqlbr
Ciao a tutti.
Ho letto la norma, anzi l'ho proprio ora sott'occhio, ma nonostante ciò in effetti non mi chiarifica precisamente la questione.
Modifica gli articoli 527.1, 751.04.2.8, 751.04.3, ma non parla espressamente della sostituzione globale.
Anche il rimando alla UE 305/2011 art.2 comma 3 non fornisce informazioni aggiuntive in quanto definisce solamente le «opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile.

Credo sia sensato pensarla in questo modo:
La certificazione DoP sarà comunque sia estesa a tutti i cavi che ogni azienda intende commercializzare, già adesso se notate ci sono già molti listini prezzi con la denominazione aggiornata, quindi non ha senso andare a progettare un qualcosa "con il rischio che non vada bene", anche perché il rispamio economico è irrisorio. Per cui La nuova denominazione personalmente la applicherò a qualunque ambiente a prescindere che sia obbligatorio o meno (anche se credo che lo sia).

Per quanto riguarda il FROR è interessante la questione posta.
Il FROR mi risulta essere la versione multipolare dell'N07V-K FS17. Il FROR a seguito della riunione del CT20 di febbraio 2017 non è stato modificato perché NON è soggetto alla normativa CPR in quanto ideato per la posa mobile che il CPR non tratta, per cui personalmente non me la sentirei ad inserirlo a progetto allo stato attuale. (anche se sfido chiunque a dimostrare che sottotraccia sia pericoloso [-X ).

Meglio stare sempre dalla parte della ragione :ok:

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 23 giu 2017, 23:10
da angus
Molto d'accordo su tutto quello che hai scritto :ok:

sqlbr ha scritto:Il FROR a seguito della riunione del CT20 di febbraio 2017 non è stato modificato perché NON è soggetto alla normativa CPR in quanto ideato per la posa mobile che il CPR non tratta


Ora però, ditemelo, sono solo io che ha sempre considerato il FROR un cavo per posa mobile e fissa?
No, perché ho aperto 5 schede di famosi produttori di cavi e tutti scrivono più o meno la stessa cosa:
Cavi per installazione fissa e per connessioni alle apparecchiature mobili nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia residenziale, industria e artigianato. Può essere installato all’interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno.
Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.


Allora le cose sono 2:
1) Le condizioni di impiego e posa che fino ad oggi hanno scritto sono ERRATE: i costruttori hanno scritto per anni "posa fissa", così, tanto per fare...
2) Le condizioni di impiego e posa che fino ad oggi hanno scritto sono ESATTE, ma qualcuno ( :roll: ) ha deciso che dal 1/7/17 non valgono più.

Sempre più perplesso.

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 24 giu 2017, 2:46
da Mike
angus ha scritto:1) Le condizioni di impiego e posa che fino ad oggi hanno scritto sono ERRATE: i costruttori hanno scritto per anni "posa fissa", così, tanto per fare...

No, il cavo è idoneo per la posa fissa se installato permanentemente in opere di ingegneria entro il 31.12.2017. Rimane idoneo per posa fissa anche oltre quella data, se installato temporaneamente o in opere diverse da quelle di ingegneria.
angus ha scritto:2) Le condizioni di impiego e posa che fino ad oggi hanno scritto sono ESATTE, ma qualcuno ( :roll: ) ha deciso che dal 1/7/17 non valgono più.

Esatto. La direttiva CPR ha imposto una decisione arbitraria e i produttori si devono adeguare. I produttori avranno valutato che è più conveniente mantenere il cavo così com'è e continuarlo a commercializzarlo solo per posa temporanea.

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 24 giu 2017, 8:55
da Goofy
Mike ha scritto:solo per posa temporanea.

... con t -> infinito ?

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 24 giu 2017, 14:04
da Mike
Goofy ha scritto:... con t -> infinito ?

:?:

Re: 64-8 V4

MessaggioInviato: 24 giu 2017, 14:27
da Goofy
Mike ha scritto:
Goofy ha scritto:... con t -> infinito ?

:?:


Scherzavo sul fatto che le cose temporanee in Italia non si sa mai quanto possono durare :D