wutrut ha scritto:La documentazione mi è stato detto che c'è
Se i lavori sono stati fatti prima del marzo 2008, dovresti avere una DIRI (Dichiarazione di rispondenza) rilasciata da un professionista, relativa all'intero impianto o ad una parte di esso.
Per lavori eseguiti dopo marzo 2008 dovresti avere una DICO (Dichiarazione di conformità) rilasciata dalla Ditta (abilitata) che ha eseguito i lavori.
cosa potrebbe succedere a mettere un oggetto diverso del caricabatterie nella presa senza messa a terra?
Se per il dispositivo collegato alla presa è prevista la messa a terra (ossia nella spina c'è
anche lo spinotto centrale), mettendolo nella presa senza conduttore di protezione non succede nulla in condizione ordinarie di funzionamento. Se però, a causa di un guasto interno del dispositivo (ad esempio, per cedimento dell'isolante), la fase dei 230 volt dovesse venire a contatto con una parte metallica del dispositivo, senza la messa a terra prenderesti la "scossa" toccando la superficie metallica esterna del dispositivo. La scossa provocherebbe anche l'immediato scollegamento dell'impianto da parte dell'apposito interruttore differenziale (ma solo dopo aver preso la scossa elettrica).
Con la messa a terra presente e funzionante, nel caso in cui avvenisse lo stesso tipo di guasto (fase dei 230 volt che viene a contatto con una parte metallica) l'interruttore differenziale interverrebbe subito, al momento in cui il guasto si verifica, senza aspettare che qualcuno tocchi una parte metallica esterna del dispositivo.
Inoltre, se l'interruttore differenziale non dovesse funzionare (ma si tratterebbe proprio di sfiga unica) con la messa a terra presente e funzionante avresti sicuramente più possibilità di non farti male seriamente.