Campo di applicazione DM 37/08

MessaggioInviato: 12 lug 2017, 17:13
da Macro
Buon pomeriggio;
l'impianto elettrico a servizio dei nastri trasporto bagagli di un aeroporto (alimentazione motori, sensori, collegamenti a quadri di controllo e di potenza), ricade nell'ambito di applicazione del DM 37/08? Il cliente mi richiede la DI.CO. ma mi è sorto questo dubbio.
Grazie

Re: Campo di applicazione DM 37/08

MessaggioInviato: 12 lug 2017, 17:50
da gabrisav
Se per impianto intendi fino al punto di alimentazione elettrica del nastro trasportatore tramite presa o connessione fissa, direi proprio di si, il nastro trasportatore, invece secondo me, rientra nella direttiva macchine.
Comunque aspettiamo pareri più autorevoli O_/

Re: Campo di applicazione DM 37/08

MessaggioInviato: 12 lug 2017, 17:52
da coster
Non è un impianto di processo?

Re: Campo di applicazione DM 37/08

MessaggioInviato: 12 lug 2017, 21:23
da Mike
Il DM 37/08 si applica a partire dal punto di consegna fino alla presa a spina (compresa) e fino ai morsetti di ingresso degli apparecchi utilizzatori e/o quadri bordo macchina (esclusi).

Re: Campo di applicazione DM 37/08

MessaggioInviato: 13 lug 2017, 9:02
da Macro
Grazie,
quindi direi che va bene una dichiarazione di corretta installazione

Re: Campo di applicazione DM 37/08

MessaggioInviato: 13 lug 2017, 9:08
da iosolo35
Anche a parer mio è più che sufficiente una dichiarazione di corretta posa a regola d'arte dell'impianto