Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 12:32
da atomorama
Caso di tettoia esterna ad un capannone: il cliente vuole installare un nuovo contatore da 30 kW con il quale alimentare una friggitrice che sta sotto ad una tettoia.

In sostanza il contatore è all'aperto, si tira un cavo fino alla tettoia e si alimenta il dispositivo: sono soggetto al DM 37/2008?

Come terra viene utilizzata quella del capannone.


Il DM all'art.1 recita:
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze

Si può dire che l'impianto è collocato in una pertinenza ma non giurerei che è a servizio di un edificio...


Grazie mille!

O_/

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 14:15
da Mike
Due considerazioni:
1. la tettoia è parte dell'immobile
2. è collegato all'impianto di terra dell'immobile

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 14:20
da atomorama
Mike ha scritto:Due considerazioni:
1. la tettoia è parte dell'immobile
2. è collegato all'impianto di terra dell'immobile



E' distaccata e a sé stante.

L'impianto di terra è lo stesso.


Grazie Mike!

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 14:27
da Mike
atomorama ha scritto:E' distaccata e a sé stante.

Non cambia, la tettoia è assimilabile a "immobile".
atomorama ha scritto:L'impianto di terra è lo stesso.

Appunto.

Vuoi rimanere fuori dal campo di applicazione del DM 37/08?
- Elimina la tettoia
- Realizza un impianto di terra dedicato

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 14:30
da atomorama
Voglio capire se serve un progettino o meno tutto qui: mi serviva una conferma "autorevole"

O_/

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 14:34
da iosolo35
Definizione di edificio
Per “edificio”, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 c.c. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il D.M. 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio di un’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate al suolo.

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 17:36
da atomorama
iosolo35 ha scritto:Definizione di edificio
Per “edificio”, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 c.c. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il D.M. 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio di un’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate al suolo.



eccezionale!

:ok:

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 18 lug 2017, 19:05
da Mike
atomorama ha scritto:Voglio capire se serve un progettino o meno tutto qui: mi serviva una conferma "autorevole"

O_/


In quelle condizioni, rientri nel DM 37/08 e il progetto è obbligatorio.

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 17:22
da BlueElectrical
Vado in OT: la tettoia è assimilabile ad un edificio, l'impianto è soggetto al DM 37/08, perché "interno" all'edificio, quindi in quanto tale potrei usare cavi ad isolamento semplice per un eventuale sistema di distribuzione elettrica per un ipotetico impianto di illuminazione? O l'"interno" diventa "esterno" a seconda dei casi?

Re: Applicazione DM 37 2008

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 18:09
da Mike
Dal punto di vista tecnico bisogna definire:
interno = all'interno di un locale chiuso
esterno = all'aperto, ovvero al di sotto di una tettoia
All'esterno non puoi usare cavi tipo FROR perché la posa fissa all'esterno non è permessa dal produttore. Anche il cavo tipo N07V-K entro tubazione in pvc non è idoneo.