Quadro 250A alimentato da UPS 160kW: il differenziale?

Inviato:
18 lug 2017, 15:37
da Claudio34
Ciao a tutti, ho un dubbio: un quadro elettrico da 250A (circa 150kW) è alimentato da un UPS riello da 160kW, l'UPS a monte è protetto da Magnetotermico differenziale 250A, domanda: secondo voi nel quadro elettrico l'interruttore generale deve avere il differenziale? Il quadro non permette i contatti diretti. Ho provato a informarmi ma non trovo risposte chiare quando si ragiona con un UPS a monte, scusate l'ignoranza
Re: Quadro 250A alimentato da UPS 160kW: il differenziale?

Inviato:
18 lug 2017, 17:18
da andreandrea
Il differenziale a monte dell’UPS è del tipo consigliato dal costruttore?
Se è così non inserirei altri differenziali a valle, perché in caso di funzionamento normale le utenze sono protette contro i contatti indiretti dal differenziale, in caso di funzionamento in isola si ha un sistema IT temporaneo ed un primo guasto verso terra non rappresenta un problema, mentre il secondo guasto (che potrebbe costituire un problema) è ritenuto improbabile dalla norma impianti, vista la temporaneità della condizione.