lollo1977 ha scritto:che verifiche andrebbero effettuate su un quadro elettrico installato intorno agli anni 1993-1994 (il quadro è privo di targa nonché di qualsiasi certificazione)?
Le verifiche sono quelle impiantistiche e ben descritte nella guida CEI 64-14.
lollo1977 ha scritto:se non ho capito male, secondo te, ai fini dell'emissione della DIRI dell'impianto elettrico è sufficiente eseguire prove strumentali sugli interruttori esistenti (corrente diff. di intervento e tempo di intervento, verifica potere di interruzione degli interruttori)... giusto?
Tutto quello che è necessario a discrezione del verificatore sulla base della guida CEI 64-14.
lollo1977 ha scritto:Non è necessario verificare la conformità alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto, del quadro come "apparecchiatura assiemata di protezione"?
No perché è escluso dal campo di applicazione del DM 37/08.