Protezione sistemi TNS

Inviato:
20 lug 2017, 14:21
da loganwolverine
Buongiorno,
volevo chiedere come mai nella verifica della protezione dai contatti diretti nei sistemi TN ci sia distinzione nei tempi di intervento a seconda del tipo di circuito (distribuzione o terminale).
Nel caso di circuiti di distribuzione allego la tabella, la tensione V0 che è la tensione tra fase e terra come può essere superiore a 230 V?
Ultima domanda.. per tarare un interruttore magnetotermico (ammettendo che il suo potere di interruzione sia adeguato con la corrente di corto circuito a monte) come taro la termica e la magnetica?
la termica basta che sia rispettata Ib<In<Iz mentre 'per la magnetica dovrei tararla con Im>Icc MINIMA fondo linea corretto??
Per la verifica dei contatti indiretti? Se il sistema è TN-S dovrei conoscere l'impedenza dell'anello di guasto e verificare che la corrente di intervento dell'interruttore (mettiamo circuito di distribuziione) V0 sarebbe 230 V quindi tempo di intervento 0.4 secondi dovrei controllare quanto è la corrente di intervento dell'interruttore a 0,4 s e verificare che sia maggiore della I guasto=(V0)/impedenza anello di guasto altrimenti dovrei inserire un interruttore differenziale corretto?
Non devo verificare la tensione di contatto?
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
20 lug 2017, 14:36
da andreandrea
Non rispondo a tutte le tue domande, ma volevo segnalare che i tempi indicati nella tabella 41A, che sono gli stessi da te riportati, vanno valutati in base ai successivi due articoli della 64-8:
413.1.3.4 I tempi massimi di interruzione indicati nella Tab. 41A si applicano ai circuiti terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi corrente nominale o regolata che non supera 32 A.
413.1.3.5 Tempi di interruzione convenzionali non superiori a 5 s sono ammessi per i circuiti diversi da quelli trattati in 413.1.3.4.
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
20 lug 2017, 14:41
da loganwolverine
ok aspetto altri che mi rispondano allora..
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
20 lug 2017, 15:08
da loganwolverine
sostanzialmente non capisco perché nei sistemi TT bisogna verificare che la resistenza di terra sia minore uguale di 50 V (tensione sopportabile dal corpo umano per 5 secondi senza subire danni) diviso la corrente di intervento dell'interruttore a 5s mentre per un sitema TN-S non si debba verificare quanto è la tensione di contatto moltiplicando impedenza del conduttore di protezione per la corrente di guasto fase-pe (forse perché essendo instantanea (o quasi) è implicitamente verificata?
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
20 lug 2017, 18:16
da lillo
non credo sia possibile contenere la tensione di contatto ammissibile inferiore a 50 V in un sistema TN-S.
il sistema è pensato per proteggere dai contatti indiretti mediante interruzione dell'alimentazione, per cui la condizione da soddisfare è la nota

con gli interruttori differenziali non hai problemi a soddisfare la condizione di cui sopra.
con interruttori a sovracorrente devi effettuare una misura di impedenza di guasto.
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
20 lug 2017, 19:48
da loganwolverine
ma perché nella norma ci sono tensioni V0 anche di 400 V o superiori? la tensione fase terra non è sempre 220?
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
21 lug 2017, 7:01
da andreandrea
Non è detto, recentemente ho fatto delle misure in un impianto a 500 V trifase, dove la tensione verso terra è pari a 290 V.
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
21 lug 2017, 8:19
da loganwolverine
ah ok.. ma NORMALMENTE in ITALIA io ho sempre e solo visto impianti a 400 V trifase.. quindi la tensione che considero fase terra è 220--
Ma qualcuno sa spiegarmi perché la norma ammette un tempo limite di 5 s per impianti di distribuzione? in quei 5 s quanto sarà la tensione applicata ad un eventuale sfortunato che tocca la carcassa proprio mentre c'è un guasto a massa dell'apparecchio? è accettabile?
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
21 lug 2017, 8:37
da marco61
loganwolverine ha scritto:ma perché nella norma ci sono tensioni V0 anche di 400 V o superiori? la tensione fase terra non è sempre 220?
Ci possono essere sistemi a funzionanti a tensioni diverse dal 240/400 V
loganwolverine ha scritto:sostanzialmente non capisco perché nei sistemi TT bisogna verificare che la resistenza di terra sia minore uguale di 50 V (tensione sopportabile dal corpo umano per 5 secondi senza subire danni) diviso la corrente di intervento dell'interruttore a 5s
Adesso nel sistema TT è d'obbligo l'uso dei differenziali (art. 413.1.4.2) e il tempo massimo di ritardo ammesso è pari a 1 secondo solo per i circuiti di distribuzione
Re: Protezione sistemi TNS

Inviato:
21 lug 2017, 8:45
da loganwolverine
Ma come mai la tensione Vco nel caso in cui la sezione del PE è metà di quella di fase a me risulta Vco=Vo/3 e non (Vo*2)/3 a qualcuno torna?
Grazie