MessaggioInviato: 21 lug 2017, 16:05
da lollo1977
Sto terminando un progetto relativo all'ampliamento di un impianto elettrico esistente.

Consegnerò il progetto in Comune entro il 09/08/2017.

Allo stesso modo però con l'ampliamento l'attività in oggetto diventa soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco; non so però se riesco a consegnare il progetto ai Vigili entro il 09/08/2017.

Ovviamente l'impianto esistente è realizzato con cavi non CPR.

Voi come vi sareste comportati? Prevedo nel progetto di ampliamento dell'impianto elettrico cavi CPR o no?

Grazie

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 16:59
da BlueElectrical
Parere personale: io seguirei il nuovo regolamento

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 17:19
da atomorama
Cavi CPR, classe in funzione del rischio.

(da quello che ho capito dal TNE)

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 18:22
da Mike
Il progetto rimane valido, quando verrà realizzato verrà redatta una variante.

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 19:12
da lollo1977
Mike ha scritto:Il progetto rimane valido, quando verrà realizzato verrà redatta una variante.


scusami ma non ho capito cosa vuoi dire

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 19:50
da gabrisav
Che se il progetto è stato redatto prima dell'entrata in vigore del CPR e quindi venivano indicati di utilizzare cavi FG7 o cordine N07V-K, con la realizazione dell'impianto seguendo il CPR, quindi utilizzando cavi FG16 o cordine unipolari FS17, verra fatta una variante al progetto dove verra indicato che i cavi ante CPR non sono in regola e che verranno usati cavi CPR.
Spero sia chairo ;-)

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 19:57
da lollo1977
gabrisav ha scritto:Che se il progetto è stato redatto prima dell'entrata in vigore del CPR e quindi venivano indicati di utilizzare cavi FG7 o cordine N07V-K, con la realizazione dell'impianto seguendo il CPR, quindi utilizzando cavi FG16 o cordine unipolari FS17, verra fatta una variante al progetto dove verra indicato che i cavi ante CPR non sono in regola e che verranno usati cavi CPR.
Spero sia chairo ;-)


Leggendo l'ultima interpretazione di Carrescia lui dice che se il progetto ha data certa ante 09/08/2017 allora posso installare cavi NON CPR anche dopo il 09/08/2017.

Io il mio progetto, tra l'altro di ampliamento e quindi nel resto del locale ci sono cavi non CPR, lo deposito in Comune prima del 09/08/2017...

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 21 lug 2017, 21:32
da Mike
lollo1977 ha scritto:Leggendo l'ultima interpretazione di Carrescia lui dice che se il progetto ha data certa ante 09/08/2017 allora posso installare cavi NON CPR anche dopo il 09/08/2017.

Sì, corretto. Ma mi riferivo all'opportunità più che all'obbligo.
lollo1977 ha scritto:Io il mio progetto, tra l'altro di ampliamento e quindi nel resto del locale ci sono cavi non CPR, lo deposito in Comune prima del 09/08/2017...

Se è un ampliamento a maggior ragione.

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 22 lug 2017, 8:35
da lollo1977
Mike ha scritto:
lollo1977 ha scritto:Leggendo l'ultima interpretazione di Carrescia lui dice che se il progetto ha data certa ante 09/08/2017 allora posso installare cavi NON CPR anche dopo il 09/08/2017.

Sì, corretto. Ma mi riferivo all'opportunità più che all'obbligo.
lollo1977 ha scritto:Io il mio progetto, tra l'altro di ampliamento e quindi nel resto del locale ci sono cavi non CPR, lo deposito in Comune prima del 09/08/2017...

Se è un ampliamento a maggior ragione.


Insisto ancora forse sembrando stupido ma questo periodo transitorio mi sta creando problemi...

Mike dalle tue risposte mi sembrerebbe di capire che nel mio caso descritto sarebbe opportuno usare cavi CPR anche se non obbligatorio però poi mi dici che essendo un ampliamento a maggior ragione...

Tu nel mio caso cosa avresti fatto, avresti prescritto cavi CPR o cavi NON CPR?

Ti ringrazio

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 22 lug 2017, 10:47
da Mike
lollo1977 ha scritto:Tu nel mio caso cosa avresti fatto, avresti prescritto cavi CPR o cavi NON CPR?

Mi sono espresso male io. Se le concessioni edilizie sono antecedenti alla data del 9 agosto non si applica il CPR ai cavi, a maggior ragione se è un ampliamento e non una nuova opera.
In ogni caso il progetto con i cavi non CPR è valido a tutti gli effetti, quando inizieranno i lavori si valuterà con la committenza/D.LL. l'opportunità o meno di utilizzarli, ripeto, non obbligo ma opportunità, anche perché già oggi i cavi NON CPR è difficile trovarli dal grossista, per cui potrà essere più una necessità espressa dall'installatore che un obbligo.
Dal punto di vista progettuale quanto elaborato non cambia nulla dal punto di vista elettrotecnico, le caratteristiche (portate, dimensioni, ecc.) sono le stesse, cambia solo ai fini del rischio incendio.