Pagina 1 di 1

Sezioni minime

MessaggioInviato: 2 dic 2004, 19:10
da Adrian Paolo
Salve, potreste indicarmi le sezioni minime dei cavi (potenza, segnale/comando ecc...) per gli impianti a bordo macchina? Quale norma CEI si applica?

Grazie!

MessaggioInviato: 3 dic 2004, 12:24
da Mike
Norma CEI EN 60204-1, nella tab. 6 sono riportati i valori delle sezioni minime in funzione della collocazione (interno o esterno involucri). In ogni caso, l'art. 13.6 permette l'utilizzo di sezioni anche inferiori in quei casi dove la resistenza meccanica è raggiunta con altri mezzi e non è pregiudicato il funzionamento.