Danielex ha scritto:Nell'ultimo caso a me capitato, il costruttore di un montacarichi indicava tipo AC 30mA.
è una prescrizione diffusa su molti prodotti [macchine, installazioni fisse, etc.]
personalmente reputo poco professionale chi inserisce questi "veti" assurdi che non hanno alcuna motivazione impiantistica, e mi riferisco ovviamente al caso specifico che hai riportato
è l'impiantista che deve verificare la protezione delle masse, il costruttore della macchina deve fornire i valori tipici di corrente di dispersione o se ha un approccio più "friendly"... la soglia minima di taratura dell'interruttore differenziale per non generare interventi intempestivi
è invece importante che il costruttore specifichi il tipo di differenziale A, B, F, etc.
se il costruttore di una macchina da 30 kW con a bordo inverter mi prescrive di proteggere le masse con un 30 mA... cambio costruttore di corsa
è ovvio che bisogna distinguere chi compila i fascicoli tecnici di default da chi lo fa per aiutare e dare informazioni
utili all'impiantista