[11] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 ago 2017, 7:35

Perché cerchi rogne e non usi tutti cavi unipolari?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
5.263 2 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1637
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 ago 2017, 8:35

luka ha scritto:...Parli di cavo quadripolare ma se...classe 2... ti basta un tripolare...

Direi di no, se vuole distribuire in trifase+neutro.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
14,2k 3 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1928
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[13] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto UtenteAlessandroBelluno » 13 ago 2017, 16:09

Ok, allora procedo con i calcoli considerando di utilizzare cavi unipolari.

Mi sorge solo un dubbio legato al fatto che nel mio caso, avendo un carico squilibrato, i conduttori caricati sono 4 (3F + N)...nelle tabelle trovo le portate solo nel caso di 2 o 3 conduttori caricati. Come devo fare?

Esistono ulteriori tabelle che riportano le portate con i 4 conduttori caricati, nei calcoli considero comunque come se ci fossero solo 3 conduttori caricati oppure esiste un metodo specifico?

Vi ringrazio.
Alessandro
Avatar utente
Foto UtenteAlessandroBelluno
5 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 gen 2013, 13:44

0
voti

[14] Re: Scelta sezione dei cavi interrati per alimentare torri-f

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 ago 2017, 16:21

Fai conto di avere tutti e tre i cavi caricati con la corrente maggiore.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
14,2k 3 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1928
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti