Pagina 1 di 3

Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 18:13
da elemet
Salve a tutti.
dopo aver effettuato un adeguamento di un impianto elettrico domestico (ad un appartamento privato all'interno di un palazzo con un condominio) mi ritrovo con il problema di non poter collegare la terra del Quadro all'impianto di terra in quanto il condominio ne è sprovvisto...
E' possibile rilasciare la dichiarazione di conformità limitatamente all'impianto elettrico realizzato dichiarando che l'impianto di terra non esiste poiché il palazzo condominiale (immobile datato) non è ancora dotato di messa a terra ?
Grazie

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 18:48
da gabrisav
Assolutamente no
Non di riesce proprio a far passare una cordina del 6 mmq tramite le tubazioni dell' impianto parti comuni ?

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 18:49
da Goofy
In generale no, non puoi dichiarare adeguato a regola d'arte un impianto senza protezione dai contatti indiretti.

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 19:22
da elemet
gabrisav ha scritto:Assolutamente no
Non di riesce proprio a far passare una cordina del 6 mmq tramite le tubazioni dell' impianto parti comuni ?

Il problema è che il condominio non è dotato di impianto di terra....

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 19:25
da elemet
Goofy ha scritto:In generale no, non puoi dichiarare adeguato a regola d'arte un impianto senza protezione dai contatti indiretti.


Si giusto, ma cosa dovrei rilasciare a lavoro finito anche perché in ogni caso l'impianto è stato ristrutturato per motivi di sicurezza. Tutti i dispositivi sono stati sostituiti poiché non funzionanti correttamente, i cavi sostituiti in parte o ripristinati ed il quadro sostituito completamente.

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 19:38
da attilio
per emettere la dichiarazione di conformità è necessario eseguire il collaudo dell'impianto, e questo ovviamente deve dare esito positivo

tra le prove oggetto del collaudo c'è la misura di RT e verifica del coordinamento, nel tuo caso il valore di RT avendo la terra dell'impianto "appesa" sarà probabilmente di qualche kohm (sperando che non ci siano i soli eqp alla rete idrica/gas metallica locale ad abbassare tale valore pur in assenza di impianto di terra! ma questo lo devi verificare tu!)

quindi il problema non è cosa rilasciare, perché senza protezione dai contatti indiretti non puoi rilasciare proprio un bel nulla!

probabilmente, visto che parli di
elemet ha scritto:immobile datato non è ancora dotato di messa a terra

mi pare che sia arrivato il momento di... dotarlo :mrgreen:

interpella l'eventuale amministratore... capo condominio... capo scala o chi per lui... se nessuno è interessato a partecipare alla spesa per fare un impianto di terra comune, procedi solo ad installare la protezione per l'appartamento del tuo cliente

tra l'altro per questo tipo di interventi, mi risulta non sia necessaria l'autorizzazione scritta dell'eventuale assemblea [intervento legato alla sicurezza]

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 20:09
da Goofy
elemet ha scritto:l'impianto è stato ristrutturato per motivi di sicurezza.

Se hai l'incarico di "adeguare l'impianto per motivi di sicurezza" non puoi omettere la protezione dai contatti indiretti quindi hai l'obbligo di installare conduttore di terra e dispersore coordinati con interruttore differenziale (o proteggere le masse in altro modo).
Anche se l'incarico era "aggiungi una nuova linea per alimentare un nuovo carico" non potevi fare l'ampliamento senza terra.
Se l'incarico era "cambiami dieci interruttori che sono guasti" il ragionamento poteva essere diverso.

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 5 ago 2017, 20:46
da gabrisav
elemet ha scritto:
gabrisav ha scritto:Assolutamente no
Non di riesce proprio a far passare una cordina del 6 mmq tramite le tubazioni dell' impianto parti comuni ?

Il problema è che il condominio non è dotato di impianto di terra....


Intendevo far passare un giallo verde dedicato per l' appartamento fino alle cantine e posare una puntazza di terra o in alternativa collegarsi ad un ferro di armatura delle fondamenta, sembra difficile da fare ma io una volta l' ho fatto

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 8 ago 2017, 12:42
da elemet
Goofy ha scritto:se l'incarico era "cambiami dieci interruttori che sono guasti" il ragionamento poteva essere diverso.


In questo caso come mi dovrei comportare?

Re: Impianto Condominale senza Terra

MessaggioInviato: 8 ago 2017, 13:20
da Goofy
elemet ha scritto:In questo caso come mi dovrei comportare?


Siamo ai margini della manutenzione ordinaria senza necessità di dichiarazione di conformità, oppure manutenzione straordinaria se cambiano le caratteristiche degli interruttori.
Nel secondo caso non dichiari la conformità dell'impianto ma solo che il tuo intervento è fatto a regola d'arte, su impianto esistente, senza trasformazione, senza ampliamento.