Incendio boschivo e elettrodotto AT

Inviato:
7 ago 2017, 23:36
da claudiocedrone
Salve a tutti; ieri causa incendio boschivo la linea AT che scavalca il colle di fronte a casa ha "scaricato a terra" un paio di volte con annesso spettacolo pirotecnico aggiuntivo... mi domandavo se in questi casi la linea subisce danni e/o che accade, grazie a chi vorrà intervenire.

Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Inviato:
8 ago 2017, 8:16
da fpalone
In genere, appena arriva la segnalazione di un incendio sotto od in prossimità ad una linea aerea ad alta tensione, si procede con l'apertura della linea. Questo sia per consentire ai VVFF di operare in sicurezza sia per evitare guasti a terra: infatti l'aria calda ionizzata dall'incendio ha una tenuta dielettrica molto inferiore rispetto alle condizioni normali; inoltre la cenere generata può accumularsi sugli isolatori e portare a scarica superficiale.
I problemi nascono quando l'identificazione della linea è incerta o quando la segnalazione non è tempestiva.
Normalmente comunque la linea aerea non subisce danni permanenti; le protezioni risolvono il guasto in poche decine di ms. Se non è ancora pervenuta una segnalazione di incendio in zona, si procede alla richiusura automatica; se la linea scarica nuovamente si procede all'apertura definitiva.
Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Inviato:
9 ago 2017, 21:47
da ivano
ho visto che terna ha reso ben identificabili gli elettrodotti
Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Inviato:
17 ago 2017, 23:22
da ivano
applicando su ogni traliccio una targa gialla ben visibile che identifica la linea, la sua tensione ed il numero di traliccio