Prova PI con cassetta prova relè
Salve a tutti, mi affido alle vostre conoscenze per avere una delucidazione in merito ad una prova effettuata con cassetta prova relè su una protezione di interfaccia di un impianto di produzione connesso in media tensione.
Il progettista dell'impianto, ricevuto il verbale di taratura della protezione di interfaccia ha contestato i seguenti punti:
1. Nel verbale mancano marca e modello del DDI
2. Nel verbale manca l'indicazione del livello di installazione del SPI
3. Nel verbale manca la descrizione del circuito di sgancio PI+DDI
4. Nel verbale mancano i tempi di apertura del DDI
A mio avviso, relativamente ai primi 3 punti, mi sembra che la norma non obbliga a riportare dette informazioni nel verbale di taratura emesso dalla cassetta prova relè (ho solo il dubbio sul punto 2), chiedo in tal senso vostro gentile parere.
Mentre relativamente al punto 4., la cassetta prova relè restituisce il tempo di intervento, ho visto sommariamente il libretto delle istruzioni ma non mi sembra che possa stampare nel verbale anche i tempi di apertura del DDI, ma a vostro parere è un obbligo riportare all'interno del verbale anche i tempi di apertura del DDI o sono sufficienti i tempi di interventi della protezione?
Ringrazio vivamente tutti coloro che potranno darmi un aiuto, soprattutto in un periodo come questo che non riesco a contattare nessuno dello staff assistenza della cassetta prova relè.
Il progettista dell'impianto, ricevuto il verbale di taratura della protezione di interfaccia ha contestato i seguenti punti:
1. Nel verbale mancano marca e modello del DDI
2. Nel verbale manca l'indicazione del livello di installazione del SPI
3. Nel verbale manca la descrizione del circuito di sgancio PI+DDI
4. Nel verbale mancano i tempi di apertura del DDI
A mio avviso, relativamente ai primi 3 punti, mi sembra che la norma non obbliga a riportare dette informazioni nel verbale di taratura emesso dalla cassetta prova relè (ho solo il dubbio sul punto 2), chiedo in tal senso vostro gentile parere.
Mentre relativamente al punto 4., la cassetta prova relè restituisce il tempo di intervento, ho visto sommariamente il libretto delle istruzioni ma non mi sembra che possa stampare nel verbale anche i tempi di apertura del DDI, ma a vostro parere è un obbligo riportare all'interno del verbale anche i tempi di apertura del DDI o sono sufficienti i tempi di interventi della protezione?
Ringrazio vivamente tutti coloro che potranno darmi un aiuto, soprattutto in un periodo come questo che non riesco a contattare nessuno dello staff assistenza della cassetta prova relè.