Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente

MessaggioInviato: 17 ago 2017, 11:04
da Emanuele78
Buongiorno a tutti,

nel progetto architettonico allegato è prevista la sostituzione delle lampade esistenti con nuove lampade led.
Si tratta di un edificio esistente con solai in laterocemento.

Premesso che la posa delle condutture per le lampade dovrà essere del tipo sottotraccia, è possibile adottare una soluzione del tipo in allegato? è possibile realizzare una scanalatura nelle pignatte del solaio?

Se è possibile realizzare la scanalatura nelle pignatte del solaio, nel locale "ingresso" non avrei problemi ma negli altri? come realizzerà l'installatore le scanalature? è fattibile? #-o

Grazie

Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente

MessaggioInviato: 17 ago 2017, 11:15
da atomorama
Si fanno le tracce nelle pignatte evitando i travetti.

Le pignatte hanno (quasi) solo effetto di alleggerimento

Usa anche la tramezza per girare

)O(

Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente

MessaggioInviato: 17 ago 2017, 11:47
da attilio
Le volterranee (pignatte) non vanno scanalate sia perché elemento di base del solaio ma anche perché non ha molto senso essendo i travetti paralleli ai fori delle pignatte si infilano le tubazioni direttamente nei fori.. se non usi i fori vuol dire che stai passando in posizione trasversale rispetto ai fori e questo comporterebbe di intaccare anche i travetti in CA e non va bene

Saluti

Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente

MessaggioInviato: 17 ago 2017, 12:19
da Emanuele78
attilio ha scritto:Le volterranee (pignatte) non vanno scanalate sia perché elemento di base del solaio ma anche perché non ha molto senso essendo i travetti paralleli ai fori delle pignatte si infilano le tubazioni direttamente nei fori.. se non usi i fori vuol dire che stai passando in posizione trasversale rispetto ai fori e questo comporterebbe di intaccare anche i travetti in CA e non va bene
Saluti


Essendo il solaio esistente, si riesce ancora a infilare le tubazioni nei fori delle pignatte? Temo sia difficile.. in tal caso che alternative si hanno?

E' possibile passare a a parete come nello schizzo allegato o non si riescono a infilare i cavi?
Bisogna mettere scatole di derivazione? (l'architetto non le vorrà sicuramente..)

Grazie ancora.. #-o

Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente

MessaggioInviato: 17 ago 2017, 15:32
da attilio
dallo smartphone non riesco a scaricare i tuoi pdf
usare i fori delle pignatte per i centri lo si fa indipendentemente che il solaio sia nuovo o esistente.. se la struttura non è compromessa da infiltrazioni che ne hanno fatto "scoppiare" i ferri di armatura

Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente

MessaggioInviato: 17 ago 2017, 20:58
da attilio
ok, sono riuscito ad aprire il pdf

dove c'è il pallino blu con la freccia metti una PT1 e la colleghi alla cassetta del comando funzionale (dovrai ovviamente anche portare neutro e PE)
poi dalla PT1 esci con i tre tubi verso le lampade

si ce la fai, non chiudere troppo le curve

potrebbe essere che per ciascuno dei due gruppi di lampade sulla parete in cui sali per arrivare al solaio ti trovi una trave (sopra le PT1) in questi casi la sola rimozione dell'intonaco/calce non è sufficiente ad alloggiare un tubo del Ø20, quindi bisognerà rompere leggermente il CA
poi buchi il solaio fino ad arrivare alla pignatta, individui il foro in linea fino alla posizione di installazione del punto luce, prosegui eseguendo il foro di uscita e infili il tubo

se i fori sono ostruiti da frammenti o altro materiale fai dei saggi/buchi intermedi, se proprio non va fai la traccia, ma normalmente è un lavoro evitabile