Pagina 1 di 1

Selettività differenziali tipo B

MessaggioInviato: 22 ago 2017, 15:54
da simp
Salve a tutti.
In un edificio ho due differenziali in cascata in due quadri differenti. Il secondo dei due è di tipo B. Quello a monte deve essere necessariamente di tipo B? O può essere anche A (o AC)?
Grazi

Re: Selettività differenziali tipo B

MessaggioInviato: 22 ago 2017, 16:02
da 6367
Deve essere di tipo B.
Se ti aspetti delle elevate dispersioni DC (oltre 6 mA) queste potrebbero accecare il differenziale a monte non di tipo B.

Lo trovi per esempio nella CEI EN/IEC 62477-1 art. 4.4.8 (collocazione un po' atipica per un requisito impiantistico...).