Buongiorno, per un elettricista un po' testone, dovrei fare un progetto di una carrozzeria.
Credo sia sotto controllo vvf.
L'elettricista vorrebbe mettere un interruttore MTD 4x160A 0.5A selettivo ai contatori, con il quale fare la partenza ai contatori.
Quadro generale con sezionatore e varie partenze con modulari mtd.
Per l'alimentazione di un secondo quadro (Q2), in partenza dal qg, vorrebbe non mettere il differenziale ma solo un MT 4x160A. Il quadro (Q2) sarà metallico e la conduttura di alimentazione fatta in cavo doppio isolamento in canale a filo.
Il Q2 avrà a bordo un sezionatore generale scatolato e le partenze per varie piccole utenze con mtd modulari, mentre la partenza per il forno solo MT da 125A.
Il forno quindi è protetto solo dal differenziale 0.5A selettivo al contatore.
Premesso che secondo me è una boiata e io farei completamente diverso, ma a volte bisogna legare il ciuco dove vuole il padrone, specialmente se il padrone è testardo, se non ricordo male nei luoghi marci, per tale tipo di conduttura è necessaria la protezione differenziale non superiore a 300mA oppure, nel caso di necessità di continuità di servizio, fino ad 1A ritardato.
In questo caso non è necessaria la continuità di servizio. E' obbligo quindi metterlo 0,3A? e quindi a questo punto almeno metterlo sul Q2 a protezione del forno?
Grazie
Credo sia sotto controllo vvf.
L'elettricista vorrebbe mettere un interruttore MTD 4x160A 0.5A selettivo ai contatori, con il quale fare la partenza ai contatori.
Quadro generale con sezionatore e varie partenze con modulari mtd.
Per l'alimentazione di un secondo quadro (Q2), in partenza dal qg, vorrebbe non mettere il differenziale ma solo un MT 4x160A. Il quadro (Q2) sarà metallico e la conduttura di alimentazione fatta in cavo doppio isolamento in canale a filo.
Il Q2 avrà a bordo un sezionatore generale scatolato e le partenze per varie piccole utenze con mtd modulari, mentre la partenza per il forno solo MT da 125A.
Il forno quindi è protetto solo dal differenziale 0.5A selettivo al contatore.
Premesso che secondo me è una boiata e io farei completamente diverso, ma a volte bisogna legare il ciuco dove vuole il padrone, specialmente se il padrone è testardo, se non ricordo male nei luoghi marci, per tale tipo di conduttura è necessaria la protezione differenziale non superiore a 300mA oppure, nel caso di necessità di continuità di servizio, fino ad 1A ritardato.
In questo caso non è necessaria la continuità di servizio. E' obbligo quindi metterlo 0,3A? e quindi a questo punto almeno metterlo sul Q2 a protezione del forno?