Pagina 1 di 1

Aumento di potenza-obbligo di progetto/asseverazione?

MessaggioInviato: 7 set 2017, 18:15
da matteomartinucci
Buonasera a tutti in data odierna un potenziale cliente mi chiama comunicandomi di aver aumentato la sua potenza contrattuale di fornitura da 6 kW a 15 kW causa scatti intempestivi per sovraccarico della precedente fornitura.
In buona sostanza l'impianto elettrico era già dimensionato per una potenza più elevata (15 kW appunto) ma il contratto di fornitura era stato mantenuto a 6 kW .Il successivo ed effettivo aumento dei carichi ha portato a quanto scritto sopra.
Il suo installatore gli ha comunicato che a seguito variazione di potenza contrattuale si rende necessaria la relazione da parte di un progettista da allegare ed inviare al distributore.
Mi chiedo se quanto affermato è vero perché la potenza è superore a 6 kW come afferma il DM 37/08 ?
Teniamo conto che a livello di impianto elettrico nessun ampliamento è stato eseguito.
Devo quindi obbligatoriamente elaborare una relazione di progetto o un'asseverazione ? ( escludo la DI.RI non più richiesta dopo il 2008).

Re: Aumento di potenza-obbligo di progetto/asseverazione?

MessaggioInviato: 7 set 2017, 19:53
da attilio
matteomartinucci ha scritto:l'impianto elettrico era già dimensionato per una potenza più elevata (15 kW appunto)

ma quindi da dove nasce il tuo dubbio?
se l'impianto è stato dimensionato per 15 kW vuol dire che questo dato è presente nel progetto e nella dichiarazione di conformità

quindi non serve altro

matteomartinucci ha scritto:Devo quindi obbligatoriamente elaborare una relazione di progetto o un'asseverazione ? ( escludo la DI.RI non più richiesta dopo il 2008).

ma perché avete questa mostruosa paura di dovere sempre produrre altri pezzi di carta, quando bastano solo quelli realmente necessari?

ma che c'entrerebbe "una rispondenza" a prescindere ante o post 2008??? in un caso simile???

--------------------------
risposta breve per chi ama produrre fogli timbrati

si fai una relazione in cui dici che è tutto ok e alleghi progetto e dichiarazione originale [sempre che esistano e la tua premessa sia confermata nei fatti]

Re: Aumento di potenza-obbligo di progetto/asseverazione?

MessaggioInviato: 7 set 2017, 20:06
da Goofy
attilio ha scritto:quindi non serve altro


Sospetto che l'installatore abbia rilasciato una dichiarazione di conformità falsa :evil: dichiarando che non c'era l'obbligo di progetto da parte di professionista perché la potenza impegnabile era < 6 kW

Re: Aumento di potenza-obbligo di progetto/asseverazione?

MessaggioInviato: 7 set 2017, 22:44
da matteomartinucci
Domani avrò la doc di progetto ... X ora grazie