Pagina 1 di 1
Prolungamento cavo in ambiente marcio

Inviato:
15 set 2017, 15:28
da Corsari
In un locale commerciale classificato come a maggior rischio in caso di incendio (tipo 02 ex A) il cliente vorrebbe spostare il quadro elettrico.
La linea in arrivo dal Quadro Sotto contatore deve assere allungata di una trentina di metri.
Visto il tipo di ambiente a mio modo di vedere la cosa non è fattibile con un prolugamento del cavo ma bisogna sostituire l'intera linea. Cosa ne pensate?
In un ambiente di questo tipo è obbligatorio utilizzare cavo FG7OM1?
Grazie
Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio

Inviato:
15 set 2017, 20:17
da Goofy
Perché non si potrebbe giuntare il cavo per allungarlo?
L'uso del cavo FG7OM1 era a discrezione del progettista.
Ora si dovranno usare cavi CPR e la classe indicata idonea dalla CEI 64-8;V4:2017 è C ca -s1b,d1,a1 (cavi FG16OM16 o FG17 o H07Z1-K)
Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio

Inviato:
15 set 2017, 23:19
da Corsari
Ritenevo che tale intervento, oltre che poco ortodosso, potesse alla lunga creare all'interno dei locali una possibile situazione di pericolo.
Grazie comunque della risposta
Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio

Inviato:
16 set 2017, 14:27
da Mike
La giunzione del cavo fatta a regola d'arte non comporta alcun rischio aggiuntivo.
Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio

Inviato:
16 set 2017, 20:56
da arabino1983
La giunta la puoi fare, però prima devi vedere se per caduta di tensione va sempre bene quella sezione li
Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio

Inviato:
17 set 2017, 16:31
da attilio
ci sono anche misure entro le quali fare una giunta diventa ridicolo
se devi allungare di trenta metri una linea che è lunga cinque, sarebbe uno di quei casi