Salve a tutti,

le forassiti, comunemente incassate nelle murature, possono essere utilizzate nei controsoffitti in cartongesso?
Perché un installatore mi ha contestato il fatto che la distribuzione sopra il contro soffitto può essere fatta solo con cavi con guaina essendo le forassiti utilizzabili solo nell'incasso a muratura.
Personalmente ritengo che l'installatore si stia confondendo sulla base di queste considerazioni:
1. Il costruttore riporta questa breve descrizione "......idonee per l'elettrificazione di impianti energia.....all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti...";
2. I cavi del tipo unipolari senza guaina devono essere posati in tubo (anche leggero) o in canale ma non ho ricordanza di un articolo/norma che vieta nello specifico le forassiti.

Grazie.

Re: Forassiti nel controsoffitto

MessaggioInviato: 25 set 2017, 15:01
da Danielex
Le tubazioni flessibili sono utilizzabili nei controsoffitti.
E' ovvio che hanno dei grossi svantaggi rispetto alle tubazioni rigide per quano riguarda l'infilaggio dei cavi.

Che io sappia, nessuna articolo di nessuna norma ne vieta l'uso per posa a vista (o in controsoffitto).

Re: Forassiti nel controsoffitto

MessaggioInviato: 26 set 2017, 16:02
da Mike
Utilizzare tubazioni flessibili corrugate leggere e cavi a singolo isolamento nel controsoffitto non è vietato, l'importante è rispettare i requisiti di installazione per l'ambiente, per esempio IP4X se è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.

Re: Forassiti nel controsoffitto

MessaggioInviato: 26 set 2017, 16:14
da Goofy
Nota culturale: http://www.accademiadellacrusca.it/it/l ... e-scoperta

Anche io il termine l'ho scoperto qui, mai usato né sentito.

Re: Forassiti nel controsoffitto

MessaggioInviato: 26 set 2017, 16:45
da Mike
Goofy ha scritto:Nota culturale: http://www.accademiadellacrusca.it/it/l ... e-scoperta

Anche io il termine l'ho scoperto qui, mai usato né sentito.


Hai ragione, l'ho dato per scontato, l'ho scoperto anch'io lavorando tempo addietro con dei Toscani :mrgreen:

Re: Forassiti nel controsoffitto

MessaggioInviato: 26 set 2017, 16:47
da Danielex
Dico la verità, io prima di rispondere ho fatto una ricerca su google :mrgreen: :mrgreen:

Re: Forassiti nel controsoffitto

MessaggioInviato: 26 set 2017, 16:57
da setteali
Io il termine forassite l'ho sempre sentito ( sono toscano ) sin da piccolo che usavano i tubi semirigidi di plastica bianca che venivano incassati nel muro, tant'è vero che credevo fossero questi a chiamarsi così e che i nuovi anellati o corrugati si sarebbero dovuti chiamare con il nuovo termine ( corrugati ).