Sezione cavo e Icc

MessaggioInviato: 29 set 2017, 17:12
da attiliovolpe
Buonasera, devo alimentare i circuiti ausiliari di un inverter fotovoltaico centralizzato, per tale circuito dal quadro BT in cabina da schema è indicata una linea in cavo 5G6 con a monte un interruttore MGT con curva B 16A 6KA.
La lunghezza totale della linea non va oltre gli 8 metri e avendo a disposizione un cavo 5G10 in azienda si ostinano a volere installare quest'ultimo.
In questo modo, devo sostituire l'interruttore scegliendone uno con potere di interruzione diverso o lascio tutto com'è?

Re: Sezione cavo e Icc

MessaggioInviato: 30 set 2017, 17:20
da Mike
Se era protetto il cavo 5G6 a maggior ragione lo sarà il 5G10. Per quanto riguarda la Icc presunta, supponendo che tu abbia 6 kA, con il 5G6 avrai 3,84 kA a fondo linea e con il 5G10 4,53 kA, per cui se a valle hai dispositivi di protezione con p.d.i. pari a 4,5 kA dovresti utilizzare il cavo 5G6. Sempre che la Icc presunta sia 6kA.