Pagina 1 di 1

quale differenziale su pompa di calore?

MessaggioInviato: 3 ott 2017, 10:13
da elettroigor
Salve a tutti, sono su cantiere e devo sostituire un differenziale su una pompa di calore. Posso utilizzare un differenziale da 300mA ? Ricordo che l' art 753 mi impone un 30 mA. Ricordo male?
Dimenticavo, ambiente civile, riscaldamento a pavimento, acqua calda sanitaria.

Re: quale differenziale su pompa di calore?

MessaggioInviato: 3 ott 2017, 10:51
da paolo a m
L'articolo che citi si riferisce agli impianti di riscaldamento elettrici, a pavimento o soffitto, ossia con resistenze integrate o fissate alla struttura.
Quindi nel tuo caso non c'entra nulla. Se hai una PdC, nel pavimento sono presenti dei tubi nei quali circola acqua.

Re: quale differenziale su pompa di calore?

MessaggioInviato: 3 ott 2017, 11:13
da elettroigor
Quindi, come pensavo posso mettere tranquillamente uno 30mA. Grazie procedo :mrgreen: :mrgreen:

Re: quale differenziale su pompa di calore?

MessaggioInviato: 3 ott 2017, 13:13
da paolo a m
elettroigor ha scritto:Quindi, come pensavo posso mettere tranquillamente uno 30mA.

Forse non ho capito o non mi sono spiegato: non sei obbligato a mettere un 30 mA.
Avevi chiesto se potevi mettere un 300 mA. La risposta è sì, purché coordinato con la resistenza di terra.

Re: quale differenziale su pompa di calore?

MessaggioInviato: 3 ott 2017, 15:46
da elettroigor
paolo a m ha scritto:purché coordinato con la resistenza di terra.

Grazie per la puntualizzazione ma era scontato