cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendio?

MessaggioInviato: 5 ott 2017, 12:34
da Emanuele78
Buongiorno a tutti,

un dubbio:
esiste un criterio normativo con il quale scegliere quale dei due cavi utilizzare in luoghi a rischio di incendio?

Grazie

Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

MessaggioInviato: 5 ott 2017, 12:47
da lillo
dipende dal livello di rischio.
l'ex FG10OM1 (FG18OM18) va installato in luoghi ad alto rischio (aereostazioni, gallerie, metropolitane).
l'ex FG7OM1 (FG16OM16) in quei luoghi dove si ritiene medio il rischio incendio (strutture sanitarie, alberghi, scuole, ecc..)
gli elenchi non sono esaustivi.

Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

MessaggioInviato: 5 ott 2017, 13:54
da Emanuele78
Grazie Foto Utentelillo, dove trovo l'elenco?

Nel mio caso, a volte mi capita di lavorare per le stazioni ferroviarie, e ho sempre visto l'utilizzo di cavi ex FG7OM1, ad esempio per l'iiluminazione ordinaria..
a naso avrei utilizzato gli ex FG10OM1 per i sistemi antincendio, le luci di emergenza, allarmi antincendio ecc..

Mi domandavo se ci fosse una norma/legge o altro, su cui "appoggiarsi".

Grazie di nuovo!

Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

MessaggioInviato: 5 ott 2017, 13:57
da Goofy
Emanuele78 ha scritto:
Mi domandavo se ci fosse una norma/legge o altro, su cui "appoggiarsi".


CEI 64-8, in particolare V4 del 2017

Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

MessaggioInviato: 5 ott 2017, 16:55
da lillo
Foto UtenteEmanuele78 ha scritto:Grazie Foto Utentelillo, dove trovo l'elenco?

sui siti dei maggiori produttori di cavi (Baldassarra, Triveneta), ma se non erro anche nella V4 che ti hanno indicato vi è una tabella di comparazione.

Re: cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendi

MessaggioInviato: 6 ott 2017, 9:36
da Emanuele78
Rigrazie!

Tabella trovata, ora andrà a caccia delle CEI 64-8 V4 :-)