Pagina 1 di 1

UPS e calcolo Icc

MessaggioInviato: 11 ott 2017, 14:41
da andrea1973
Salve,
devo realizzare un impianto con la presenza di UPS. Sto usando TSystem 7.1. Volevo chiedere come calcola il valore di Icc a fondo linea a valle dell'UPS. C'è una riduzione della Icc, ma non capisco perché
Grazie

Re: UPS e calcolo Icc

MessaggioInviato: 11 ott 2017, 15:11
da andreandrea
Di solito un UPS in corto circuito eroga una corrente non molto superiore alla sua corrente nominale per qualche decina di millisecondi, dopo di che va in autoprotezione e si spegne.
I valori precisi sono forniti dal costruttore dell'UPS.

Re: UPS e calcolo Icc

MessaggioInviato: 11 ott 2017, 16:05
da andrea1973
La tua osservazione mi sembra corretta, ma credo sia valida quando l'UPS funziona senza rete, ma quando è collegata alla rete elettrica la Icc dovrebbe essere legata alla Icc a monte dell'UPS. TSystem mi da dei valori che mi confondono

Re: UPS e calcolo Icc

MessaggioInviato: 11 ott 2017, 17:52
da andreandrea
andrea1973 ha scritto:...credo sia valida quando l'UPS funziona senza rete...

L'unico che può fornire informazioni precise è il costruttore dell'UPS.

Re: UPS e calcolo Icc

MessaggioInviato: 11 ott 2017, 19:17
da Danielex
Se l'UPS è dotato di trasformatore la Icc sarà sempre la sua.

Quando l'UPS non è dotato di trasformatore (come nel caso della maggiornza degli UPS di ultima generazione) così a botta direi che vale la stessa regola (per via della doppia conversione) ma come già detto sentirei il costruttore.

Re: UPS e calcolo Icc

MessaggioInviato: 12 ott 2017, 21:28
da alphabit
In presenza di rete un UPS dotato di bypass statico nell istante del corto a valle dell UPS
commuta in tempo zero su rete e quindi è come se l UPS stesso non ci fosse, e la icc è quella della rete. Un saluto

Re: UPS e calcolo Icc

MessaggioInviato: 14 ott 2017, 12:20
da Palladio
andrea1973 ha scritto:Salve,
devo realizzare un impianto con la presenza di UPS. Sto usando TSystem 7.1. Volevo chiedere come calcola il valore di Icc a fondo linea a valle dell'UPS. C'è una riduzione della Icc, ma non capisco perché
Grazie


Ciao,
ho affrontato anch'io questa tematica con un costruttore di UPS, e la riposta è stata che la corrente di corto circuito a valle di un UPS in regime normale, quindi a valle dei suoi SCR quando è alimentato da rete è praticamente la stessa di quella a monte. Ovvio che se consideri anche il tratto di cavo dall'UPS al quadro subito a valle sarà leggermente inferiore.

Quando invece l'UPS commuta su batteria, le cose cambiano, in quanto la corrente di c.c. in grado di erogare è circa 2/3 volte la corrente nominale della macchina. Infatti per questo motivo alcuni costruttori forniscono anche delle tabelle di coordinamento tra gli interruttori a valle dell'UPS e la macchina stessa, in modo che un eventuale guasto in funzionamento da batteria non metta fuori servizio l'interno UPS a causa delle correnti di c.c. molto basse.
Chiaramente il coordinamento è facile ottenerlo nel caso di taglie di UPS molto grandi (40kVa in su) ed interruttori a valle con taglia fino a 16..max 32A con curva di intervento di tipo B. A volte in caso di taglie di UPS molto importanti, anche interruttori con curva C riescono ad essere opportunamente coordinati.

Spero di essere stato utile.
Ciao