Messa a terra alternatore GE
Salve
Sto cercando di verificare una situazione del genere:
MAgari è venuto male, scusate ma è il mio primo schema fidocad
Il gruppo elettrogeno è un gruppo da 500 kVA circa.
E' distante dal quadro generale e dall'edificio circa una 50ina di metri, la connessione è effettuata con la conduttura "A"
"D" è il collettore di terra
Il sistema è TN-S con Trafi MT/bt
Arrivo al dubbio.
A me lo schema sembrerebbe corretto
"A" è un PEN dimensionato sulle protezioni di GE
C è il PE o EQP e mette a terra le masse locali
é corretto o mi sfugge qualcosa? Oppure è necessario un PE che va diretto dal Centrostella al collettore di terra??
Grazie