Pagina 1 di 2

Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 9:44
da carlone
Buongiorno a tutti, con la presente volevo ricorrere al vostro aiuto circa alcuni dubbi che ho sulla conformità di quadri elettrici, in particolare sono i seguenti:

1. Quando viene realizzato un impianto di distribuzione e l'installatore x posa dei quadri elettrici cablati da una ditta y, alla fine l'installatore x redige la DICO al DM 37/08 relativamente all'impianto di distribuzione ed alla sola posa dei quadri elettrici, in tal caso la ditta y che li ha cablati che tipo di dichiarazione di conformità deve rilasciare per i quadri elettrici forniti?

2. Quando si incontra la situazione in cui dei quadri elettrici installati dopo il 1990 e prima del 2008 sono sprovvisti di dichiarazione di conformità, come si può sanare la situazione? E' possibile fare una dichiarazione di rispondenza per i suddetti quadri elettrici oppure esiste un procedimento diverso?

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che daranno un contributo ai dubbi sopra descritti O_/

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 9:55
da lillo
ciao,
1. il quadrista (colui che ha cablato il quadro), deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità del fabbricante (Direttiva BT), che l'installatore allega alla sua Di.Co. (DM 37/08).

2. puoi effettuare la Dichiarazione di Rispondenza dei quadri, assicurandoti che questi rispettino i criteri minimi di sicurezza.

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 10:12
da carlone
Grazie del tuo intervento lillo, se posso, ma per la dichiarazione di conformità e per la dichiarazione di rispondenza dei quadri, esiste un format specifico tipo come quello approvato per le dichiarazioni degli impianti di distribuzione?
Grazie ancora.

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 10:19
da lillo
non mi risulta.
la CEI 23-51 riporta un fac simile di conformità, ma da quel che ho potuto notare i format delle varie aziende sono diversi.
credo che l'importante sia che all'interno del documento vi siano tutte le informazioni necessarie, e in allegato il rapporto di verifica.

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 10:21
da carlone
Grazie ancora lillo, gentilissimo...

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 10:22
da lillo
vale la pena ricordare che è obbligatoria la marcatura del quadro.
infatti se ci pensi, quando cablatore e installatore coincidono, non è necessario emettere una dichiarazione a parte per il quadro o per i quadri, ma la sua corretta realizzazione è da intendersi compresa nella Di.Co. rilasciata ai sensi della 37/08.
analogamente in fase di rispondenza.

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 10:22
da lillo
Foto Utentecarlone ha scritto:Grazie ancora lillo, gentilissimo...

de nada. :D

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 13:09
da iosolo35
La guida tecnica CEi 121-5 riporta un esempio di dichiarazione di conformità
dichiarazione conf quadro.jpg

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 19 ott 2017, 15:40
da Mike
carlone ha scritto:1. Quando viene realizzato un impianto di distribuzione e l'installatore x posa dei quadri elettrici cablati da una ditta y, alla fine l'installatore x redige la DICO al DM 37/08 relativamente all'impianto di distribuzione ed alla sola posa dei quadri elettrici, in tal caso la ditta y che li ha cablati che tipo di dichiarazione di conformità deve rilasciare per i quadri elettrici forniti?

Il quadro elettrico è un prodotto come tutti gli altri, chi l'ha costruito deve aver apposto la marcatura CE, non ha alcun obbligo a rilasciare alcuna dichiarazione di conformità CE o dichiarazione di conformità del quadro alla norma tecnica, requisito sufficiente è la marcatura CE.
carlone ha scritto:2. Quando si incontra la situazione in cui dei quadri elettrici installati dopo il 1990 e prima del 2008 sono sprovvisti di dichiarazione di conformità, come si può sanare la situazione? E' possibile fare una dichiarazione di rispondenza per i suddetti quadri elettrici oppure esiste un procedimento diverso?

Ripeto, il quadro elettrico è un prodotto, non è obbligatoria nessuna dichiarazione, è sufficiente la marcatura CE (dal 1996).
La dichiarazione di rispondenza non si applicano ai prodotti e componenti perché esclusi dal DM 37/08.

Re: Confomità quadri elettrici

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 8:52
da arabino1983
Mike ha scritto:La dichiarazione di rispondenza non si applicano ai prodotti e componenti perché esclusi dal DM 37/08.


D'accordo, ma se devi rilasciare una dichiarazione di rispondenza per un impianto che non ha ddc, in cui c'è un quadro elettrico mal cablato, che fai, non lo fai rimettere a posto prima di rilasciarla?

Vero che dopo aver fatto le modifiche, la responsabilità è dell'installatore e la attesta con la sua ddc, ma se invece chi deve rilasciare la di.ri tralascia il quadro, dopo se succede un malestro proprio per errori di cablaggio nel quadro, io credo che un po' di responsabilità gli venga accollata.