In un campeggio superiore ai 400 posti l'illuminazione di emergenza deve garantire almeno 2 Lux, non riesco a trovare però su nessuna norma o in nessun decreto se questi 2 Lux devono essere misurati al suolo, se è un valore minimo o se è una media.
Inoltre mi chiedevo se la via di fuga è più lunga di 20 metri bisogna avere due circuiti?

Re: Campeggio

MessaggioInviato: 26 ott 2017, 15:45
da Mike
In nessun decreto trovi i riferimenti tecnici precisi, per quelli devi seguire la norma tecnica in vigore, ovvero la UNI EN 1838.

Re: Campeggio

MessaggioInviato: 26 ott 2017, 16:56
da iosolo35
Essendo un campeggio, a parer mio, il riferimento del compito visivo è il suolo e come illuminamento, prendendo come riferimento la UNI EN 1838, non deve essere inferiore ai 2 lux (la 1838 parla di 1 lux) lungo la linea centrale.

Re: Campeggio

MessaggioInviato: 26 ott 2017, 17:30
da Goofy
Io i valori di illuminamento riportati nei decreti VVF li ho sempre interpretati come valori medi mantenuti.

Re: Campeggio

MessaggioInviato: 26 ott 2017, 17:49
da Mike
Goofy ha scritto:Io i valori di illuminamento riportati nei decreti VVF li ho sempre interpretati come valori medi mantenuti.

Di fatto è un'interpretazione, non so se il CCTS abbia redatto una circolare in merito, mi ricordo che negli anni prima che entrasse in vigore la UNI EN 1838 c'era qualche funzionario che li considerava minimi.

Re: Campeggio

MessaggioInviato: 26 ott 2017, 20:50
da iosolo35
Valori medi nella zona del compito visivo? Con un Uo pari a 0,5?

Re: Campeggio

MessaggioInviato: 27 ott 2017, 8:24
da Goofy
iosolo35 ha scritto:Valori medi nella zona del compito visivo? Con un Uo pari a 0,5?

Come ha scritto Mike si tratta di interpretazione.
Il decreto pubblico spettacolo parla di 5 lx a altezza di un metro.
Interpretandolo come valore medio (mantenuto) con l'uniformità Uo=0,5 non credo che ci siano differenze significative rispetto al lux al suolo sulla linea centrale indicato dalla UNI 1838 (a memoria calcolati senza contare le riflessioni)