Grazie Mike per la risposta,
dunque l'oggetto da attraversare sono dei binari morti fuori servizio di uno stabilimento industriale, non so quindi quale regolamento applicare.. forse quello dello stabilimento..
Dato che i binari sono fuori servizio penserei di tralasciarli e quindi considerare di sospendere la linea semplicemente su suolo libero.
Per quanto riguarda la CEI 11-4, che non riesco a trovarla nonostante sia abbonato al sito del CEI ( chiamerò il CEI), ho letto che è identica al DM 21/3/88 n. 449
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=27322.
In questo DM si prescrive che:
2.1.05. Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili. - I conduttori, nelle condizioni indicate
nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi
lagunari o lacuali non navigabili minore di:
- 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;dove :
3) conduttori e corde di guardia scarichi alla temperatura di 55 °C per le linee in zona A e di 40 °C per le linee
in zona B.
La spinta del vento sui conduttori e sulle corde di guardia deve essere determinata come indicato in 2.1.02e
1.2.05. Linee di prima classe. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di
energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione
pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V.5 metri mi sembrano eccessivi considerando che il mio cavo è protetto con un corrugato 450N... no?